Deutsch - Hardware => Erweiterungen => E/A Erweiterungen => Thema gestartet von: Kevin123 am Dezember 25, 2013, 12:00:17 Nachmittag
-
Guten Tag!
Ich habe mir eine Easy 822 DC-TC gekauft und dazu 2 Erweiterungen (easy-620 DC-TE). Und nun meine Frage, kann ich mehr als eine Erweiterung an meine SPS anschließen oder brauche ich dazu eine 2 SPS für die 2 Erweiterung?
Ich danke euch schon mal im voraus für eure Antworten :)
-
Hallo Kevin123!
Man kann immer nur eine Erweiterung anschließen.
Du mußt eine weitere EASY8XX haben.
An kannst Du dann die zweite Erweiertung anschließen.
Mit einem Patchkabel kann man dann beide EASY8XX verbinden!
mfg Uwe
-
Ok, danke für die schnelle Antwort aber eine Frage habe ich da noch, muss die zweite easy 8XX auch eine aus der 800er Serie sein oder kann die z.B. auch eine 7XX sein?
-
MFD xxxx NT, EasyControl geht auch!
-
Und was ist der Unterschied zwischen solchen MFD Erweiterungen und einer normalen Erweiterung wie z.B einer easy 620-DC-TE? Und kann ich diese Erweiterung auch ganz einfach mittels einem Ethernet-Kabel mit der easy 822 verbinden?
Ich schreibe gerade Diplomarbeit über 4 Markisentestanlagen und in der Schule haben wir immer nur mit Siemens gearbeitet und daher ist das für mich etwas Neuland.
-
Hallo Kevin123!
Die Erweiterungen sind die gleichen.
Die Verbindung zwischen EASY8XX und/oder MFD erfolgt über EASYNET.
Die Buchse ist die RJ45.
Davon gibt es immer zwei zum durchschleifen.
Bei der EASY4XX,5XX,6XX und 7XX gibt es diese Verbindung nicht.
mfg Uwe
-
Hallo Uwe!
Danke für deine Hilfe :)
So wie ich das jetzt verstanden habe, wäre für mich eine MFD ausreichend da ich nur die I/O's benötige und diese Erweiterung wesentlich günstiger ist als wenn ich mir eine weitere easy 8xx kaufen würde oder lieg ich hier irgendwie falsch?
Ich bin allerdings schon auf eine weitere Frage gestoßen was eigentlich nichts mit der Erweiterung zu tun hat, vielleicht kannst du mir ja trotzdem weiter helfen!
Auf meiner easy 822 habe ich die Geräte-Versionsnummer 11-xxxxxxxx aber bei meiner Software easy Pro 6 kann ich maximal eine Geräte-Versionsnummer von 10-xxxxxxxx auswählen, ist das jetzt ein Problem?
Mfg Kevin
-
Hallo Kevin!
Zum Betrieb eines MFD brauchst Du:
1. Ein Display
2. Eine CPU
3. Eine I/O Baugruppe
Die Erweiterungen sind gleich.
Die Adresse hät ich auch gern, wo MFD billiger ist als EASY800.
Mit der Version gibt es keine Probleme.
mfg Uwe
-
Hallo Uwe
Ich wusste da noch nicht, dass ich für einen MFD ein Display und ein CPU-Modul auch noch brauche, daher dachte ich mir er sei billiger aber jetzt erscheint mir eine weitere easy8xx doch günstiger zu sein ;)
Mfg Kevin
-
Hallo!
Um jetzt noch einmal sicher zu gehen, rein theoretisch dürfte es also funktionieren wenn ich mir die Easy821-DC-TCX kaufe, mit einem Patchkabel an meiner Easy822-DC-TC verbinde und dann die Easy 821-DC-TCX nur als Slave arbeiten lasse oder? Also das mir die Easy 821-DC-TCX einfach nur ihre I/O´s zur Verfügung stellt.
Mfg Kevin
-
ja das geht.
-
Hallo kevin123.
Jede Kombination, die in der Projektansicht der EasySoft akzeptiert wird,
wird funktionieren.
In Deinem Fall geht es nur um die Anzahl der Ein-/Ausgänge (siehe Anhang)
und die Frage, ob Du die Analogeingänge der zweiten Easy benötigst.
Falls nicht, benötigt die zweite Easy kein Programm und Du kannst die
Ausgänge direkt schreiben. Falls ja, benötigt die zweite Easy ein Programm
zum Senden der Werte und Du kannst die Ausgänge nicht direkt schreiben
sondern mit den Funktionen SN und RN.
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky!
Danke für deine Antwort. Die Analogeingänge der zweiten Easy brauche ich nicht sondern nur die Digitalen.
Eine weitere Frage hätte ich da trotzdem noch, reicht ein einfaches RJ45 Patchkabel um die SPS´n zu verbinden?
Mfg Kevin
-
Hi,
wie groß sind den die Abstände jeweils zu den easy-Relais?
Grundsätzlich sollte man 4 x 0,14 mm2; paarweise verdrillt verwenden. Es gibt auch fertige Leitungen:
EASY-NT-30 (30cm)
EASY-NT-80 (80cm)
EASY-NT-150 (150cm)
8) 8) 8) 8)
-
Hallo,
maximal 50cm. Also würde ein Easy-NT-80 reichen oder?
Mfg
-
Hallo kevin123.
zur Info
http://easy-forum.net/index.php?PHPSESSID=01e9s52kc01vr3qn1l22t1ogl0&topic=3417.msg18044#msg18044
Gruß
Maikky
-
Danke :)
-
Hallo,
will meine Easy822 erweitern und habe Easy620 vorgesehen.
Im Forum lese ich, dass ein Übertragung mit »Put«- und »Get«-Bausteinen (PT und GT) erfolgen muss.
Meine Tests in der Simulation wollen nicht so wie ich es vorgesehen habe. :'(
Kann jemand mit einer fuktionierenden Lösung weiterhelfen. Ich muss Zustände (Ein-/Ausgänge) in beide Richtungen tauschen.
Viele Grüße
Charly
-
Moin.
Die Ein/Ausgänge einer Erweiterung werden auch nicht über GT und PT angesprochen, daß ist dafür vorgesehen wenn man mehrere Easys über EasyNET miteinander verbindet.
Du benutzt die Eingänge der 620DC-TE Erweiterung mit R1 bis R12 für die Eingänge, und S1 bis S8 für die Ausgänge.
Gruß,
Spellbreaker
-
Hallo Spellbreaker,
habe mich wohl falsch ausgedrückt, es sind Informationen z.B. MB10 von 822 -> 620 übergeben werden, als auch
beispielsweise MB11 von der 620 -> 822 übermittelt werden.
Gruß
Charly
-
Hallo charly28.
Wenn Du die Easy822 um eine Erweiterung EASY620-TC-TE ergänzt, gibt es nichts
auszutauschen. Es gibt nach wie vor nur ein Programm (in der 822), welches
zusätzliche Ein-/Ausgänge (R und S zusätzlich zu I und Q) verarbeiten kann.
Merker werden z.B. nicht hin- und hergeschoben, weil die Erweiterung kein eigenes
Programm hat bzw. verarbeiten kann.
Solltest Du gemeint haben eine Easy822 mit einem Steuerrelais EASY620-DC-TC zu
verbinden, so ist dieses nicht möglich, weil die Easy6xx-Reihe nicht vernetzungsfähig
ist.
Gruß
Maikky