easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: fmr am Februar 03, 2006, 13:50:57 Nachmittag
-
Möchte mit Analogeingang Temperaturen messen. Aussen- (Luft), Wasser- (Eingetaucht) und Heizungsröhren-Temperatur (Vorlauf Angelegt). Betriebsspannung wenn möglich 24V von Steuerung.
Welche Sensoren kann ich problemlos anschliessen und wie sind die Werte y + X bei der Wertskalierung?
Ein Produkt von Conrad wäre für mich das Einfachste.
Besten Dank! ::)
-
Hallo fmr
Du kanst maximal 4 Analoggeber an eine EASY anschliesen.
Die Easy verarbeitet Anagogwert 0 bis 10 V DC.
Also kanst du jeden Geber mit 0-10 V Ausgang nehmen.
Die Wertskalierung geschiet über den "LS" Baustein.
Dort kannst du dann denn Wert deiner Temperatur für deiner Geber anpassen.
Beispiel: 0V > -50°C 10V > 100°C
Martin
-
Hallo Martin
Wo finde ich Geber mit 0-10 V Ausgang?
Bei Conrad?
Gruss
fmr
-
Hallo fmr
Geber mit 0-10V Ausgang gibt es zB von www.jumo.de.
Du kanst dir mit einem Themperaturwiderstand zB KTY10 einen Spannungsteiler aufbauen. Oder du nimmst einen PT100 (gibt es in Unterschiedlichen Asführungen bei Conrad) und einen Messumformer (Conrad Atr.Nr 743155).
Beim Selbstbau eines Gebers ist auf eine lineare Änderung der Ausgangswertes zu achten.
Martin
-
Hallo FMR,
es gibt auch sehr kostengünstige Umsetzter bei www.rinck-electronic.de.
Ein Umsetzer kostet ca. 35 €. Es gibt die Umsetzer 1-fach, 2-fach und 4-fach und das für alle gängigen Typen (PTC,NTC, PT100,PT1000....).
Wenn du mehr als 4 analoge Eingänge brauchst, dann kannst du einen Multiplexer verwenden, so kannst du bis zu 16 analoge Werte an einem einizigen Eingang einlesen. Du brauchst dann allerdings bis zu 4 Ausgänge um den MUX zu steuern. (Ebenfalls bei Rinck für ca. 80 € erhältlich).
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo an Alle!
Ich kann euch den AD592 als Temperaturfühler empfehlen. Ich habe einen Aufsatz "Temperaturmessung mit der Moeller easy" verfasst und stelle ihn als PDF zur Verfügung:
Gruß Hansi
-
Hallo Hansi
Klingt sehr interessant, dein Vorschlag mit dem AD 592 Temperaturen an der easy zu messen. :D
In deiner Aufbau PDF sieht es so aus, das Pin 2 +3 verbunden sind, stimmt
das? eigentlich nach deiner Schaltung müsste pin 2 frei bleiben....... ???
Gruß Frank
-
Hallo Hansi,
danke für den Aufsatz!
Das ist eine kostengünstige und praktikable Alternative für einen Temperaturfühler, die ich bei Gelegenheit mal ausprobieren werde.
Gruß
Dietmar
-
Hallo Hansi,
hast du etwas dagegen wenn der Admin deinen Aufsatz im Forum in der Rubrik Beiträge veröffentlicht ? Ich denke das Forum lebt von solchen Beiträgen :D
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo,
@Frank Schnoor: Ja Du hast Recht! Pin 2 und 3 sind verlötet. Das hat aber nichts zu bedeuten. Pin 2 ist NC = Not Connected zu deutsch nicht belegt. Du kannst den Pin auch abschneiden, aber so ist es halt mechanisch fester. ;)
@Paul: Klar, kein Problem. Es ehrt mich wenn Ihr meinen Aufsatz in die Rubrik Beiträge aufnehmen wollt! ::)
Gruß Hansi
-
:o ::)
Ich danke vielmals für die guten Tips.
Habe schon X Stunden mit Widerständen geübt und kein befriedigendes Ergebnis erhalten.
Besten Dank!!
:-* ;D :-*
fmr
-
Hallo Hansi
du misst die Temperatur mit einem sehr geringem Strom. 1 µA Stromänderung bedeutet bei dir eine Temperaturänderung um ca. 1°C.
Ich finde das sehr Störanfällig durch äussere Einflüsse (induktive Einkopplung von Signalen). Deshalb ist die Art der Leitungsverlegung bei deiner Schaltung sehr wichtig. Abgeschirmte Leitungen für die Temperaturmessung verwenden, die Messletung nicht in der nähe von anderen Leitungen (besonders Leistungsleitungen) verlegen.
Martin
-
Hallo Hansi
Endlich eine erschwingliche Lösung für Temperaturfühler. Ich habe viel mit PT100 experimentiert. Wie Du schreibst, hat mir vor allem die Linearität zu schaffen gemacht. Du könntest diese Bauanleitung auch unter der Rubrik „Download Bereich“ unter dem Titel „Passiver Temperaturfühler“ speichern. Dort würde man ihn besser finden.
Was Martin schreibt ist richtig. Messleitung sollten generell geschirmt verlegt werden. Der Schirm soll nur auf einer Seite an Erde gelegt werden. Damit wird verhindert, dass keine Potentialausgleichströme über den Schirm fliessen können.
Gruss KressSwiss
-
Hallo Hansi
tolle Idee, vorallem Preiswert.
Kann man nur hoffen das Conrad in den nächsten Tagen nicht ausverkauft sein wird. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
-
Hallo easy-Freunde!
Na da hab ich mit meinem Beitrag ja ins schwarze getroffen - 37 Downloads in nur Tagen - Wow!
@Martin und KressSwiss: Ihr habt recht! Beim Anschluß des Fühlers unbedingt easy800-Handbuch ab S.45 beachten. Hätte ich in meinem Aufsatz erwähnen müssen! Auch ein Kondensator von 100nF zwischen easy-Meßeingang und 0V kann nicht schaden.
@KressSwiss: Kann ich als schnödes Mitglied denn Beiträge in den Download Bereich stellen?
Gruß Hansi
-
Hallo
meiner Meinug nach sind die Temp.Sensoren LM 35 und LM 335 auch interessant.
Die sind auch für 24V geeignet und haben als Ausgangssignal 10mV/°K.
Martin
-
Hallo Hansi
Klar doch. Unter Download gehören die interesannten Downloads hin. Im Forum selber findet man sie nur schwerlich oder nicht.
Hier noch det Link zum Datenblatt, des LM35 welcher Martin erwähnt:
http://cache.national.com/ds/LM/LM35.pdf
Gruss KressSwiss
-
Hallo Zusammen!
Pünktlich vor dem Winter bin ich nun endlich dabei meine Heizung auf easy umzurüsten und habe als erstes meine selbstgebastelten AD 592 angeschlossen. Hier mein Erfahrungsbericht:
Zunächst habe ich besonders beim Außenfühler (ca. 8 m Leitung) kein vernünftiges Signal bekommen! auch ein Kondensator hat nicht geholfen. Auf der Leitung war durch die bereits angesprochene Problematik (hoher Eingangswiderstand) zu viel Brummspannung. Die Lösung ist ganz einfach und kostet nichts extra! ;D Die easy stellt einen Signalglättungsbaustein zur Verfühgung. Da sich die Außentemperatur doch nur sehr langsam ändert, kann hier sehr einfach der Messwert über 10 Sek. gemittelt werden. 8) Den AD 592 findet man im neuen Conrad Katalog leider nicht mehr. Auf Nachfrage habe ich ihn hier in Düsseldorf jedoch noch kaufen können.
Gruß Hansi
-
Den AD592 gibt es wieder, bei Conrad. Habe grad welche bestelt...
Gruss Jan