Hallo zusammen
Mit meiner MFD Titan würde ich gerne mittels PWM-Signal zwei verschiedene Magnetventile ansteuern. Verschiedene, durch Konstanten eingestellte Werte sollen per Eingangsschalter angewählt werden können. Habe lange probiert, komme aber nicht ganz klar.
Meines Wissens müsste ja die Ausgabespannung (Peak) immer der Spannung am Q1 bzw. Q2 Eingang (z.B. 24V) entsprechen , wobei für die stufenlose Regelung des Ventils nur die Einschaltdauer verändert wird.
Weiss jetzt aber nicht was ich mit den Parametern Stellgrösse und Mindesteinschaltdauer anfangen soll.
Kann mir jemand helfen oder vielleicht ein kleines Beispiel machen :-\
Vielen Dank
Sepp
-
So in der Schnelle um 23:10 Uhr:
Schau doch mal hier, vielleicht hilft das für das Erste weiter:
http://trainingscenter.moeller.net/functions/easySoft/easy-800/pulse-width-modulation.html
-
Mindesteinschaltdauer: Wie der Name schion sagt. Für Deine Anwendung -> 0
Stellgrösse: 4095 -> 100% 0-> 0% -> Einschaltdauer
Periodendauer: Kehrwert der PWM-Frequenz
-
Vielen Dank euch beiden
Habe jetzt mal ein Kurz-Beispiel gemacht, wollte danach im Simulator mit dem Oszilloskop die Rechtecksignale von Q1 und Q2 begutachten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Skop falsch bediene oder ob ich den PWM-Baustein falsch verdrahtet hab? :-\
Gruss Sepp
-
Hallo Sepp,
ich habe (hatte) auch einen Versuch gemacht den PW-Baustein für meine Regelung einzusetzen.
Da der PW-Baustein nicht gerade üppig dokumentiert ist, führten bestimmte Eingangswerte zu einem mir "merkwürdig" erscheinendem Verhalten.
Ich würde empfehlen mal den Threadhttp://easy-forum.net/index.php?topic=3533.0 (http://easy-forum.net/index.php?topic=3533.0) zu diesem Thema zu lesen.
Vielleicht hilft Dir das auch schon weiter.
Ich war vorher auch ein Neuling in Sachen PW-Baustein, und habe mich sehr intensiv damit beschäftigen müssen, weil ich schon gerne wüßte, was wann und wie die Easy arbeitet.
Ich denke, auch in der MFD wird der PW-Bausetin arbeiten wie in der 800er Easy.
Viele Grüße
Epoxy
-
Hallo Sepp,
was hast du den gemessen?
Gruss
Jürgen
-
Hallo Sepp,
was vielleicht noch zu Problemen führen kann ist das du die PW-Bausteine mehrfach im Programm benutzt. Ich würde den PW-Baustein nur einmal einsetzen, weil einmal wird er im Schaltplan aufgerufen, 5x nicht. Wie soll er abgearbeitet werden?
Gruss
Jürgen
-
Hallo Sepp,
ich denke, dass der PW-Baustein für Deine Anwendung nicht geeignet ist.
Ich habe kürzlich einen Beispiel für PW ins Forum gestellt, mit dem Du testen könntest.
Anbei eine Grafik, aus der Du die Funktion eines Bausteines ersehen kannst.
Ist Dir bekannt, dass es nur 2 Bausteine gibt, die direkt auf Q1 bzw. Q2 wirken.
Gruß
Bruno
-
ich denke, dass der PW-Baustein für Deine Anwendung nicht geeignet ist.
Für Welche dann?
-
Bimbo
Für Welche dann?
siehe vorstehende Beiträge.
Offensichtlich wird von einigen PID-Baustein mit PW-Baustein gleich gesetzt.
Bruno
-
Schaut mal hier unter Dreipunktschrittregler:
http://easy-forum.net/index.php?topic=2132.0
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Bimbo
Für Welche dann?
siehe vorstehende Beiträge.
Offensichtlich wird von einigen PID-Baustein mit PW-Baustein gleich gesetzt.
Bruno
Wenn die Aufgabe von sepp keine PWM ist, sollte man mal bei Wikipedia (und anderen) den Eintrag PWM korrigieren, bzw. neu definieren!!!
-
Vielen Dank euch allen
Da man das PWM-Signal am Q-Ausgang mittels Demo-Oszilloskop nicht anschauen kann, muss ich mir zuerst mal die Hardware besorgen. Ich werde es dann nochmals probieren, sonst melde ich mich wieder.
Gruss Sepp