Hallo Zusammen...
Ich bin neu hier und hätte direkt mal eine Frage...
Könnte mir bitte jemand erklären wie ich das Ergebnis "QV" vom Betriebsstundenzähler "OT" in einen Textmerker "D" schreiben kann,
um das Ergebnis auf dem display Darzustellen?!
Ich versuche das seit 2 Stunden und es will mir einfach nicht gelingen...
Ich weis aber, dass es mölich ist, da bei mir im Betrieb eine Easy genau so Programmiert ist. Nach dem Einschalten der Steuerung werden im Display Permanent die Betriebsstunden der Maschine angezeigt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie das Programmiert sein könnte.
Ich programmiere mit easySoft 4.04 und die Steuerung ist eine easy821.
Vielen Dank für euere Hilfe...
MFG FLO
-
Hallo LIGHT_MASTER,
mache doch bitte mal ein Update auf easySoft 6.98.
Das bekommst du hier:
https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/easySoft/V6/V6.98/easySoftV698_setup.zip (https://es-assets.eaton.com/AUTOMATION/DOWNLOAD/DOWNLOADCENTER/easySoft/V6/V6.98/easySoftV698_setup.zip)
Dann wird es für uns alle einfacher, dir mit Screenshots zu helfen.
Grüße
Konni
-
Hallo Light Master,
hier ein paar Bilder für MFD-80-B Display
Gruß Wilhelm
-
...oder so
-
Hallo...
Mit dem Update auf v6 hat es sofort geklappt...
Vielen Dank an alle... :)
MFG FLO