easy-forum

Deutsch - Software => Kommunikation => easy Themen (Allgemein), [Archiv] => Thema gestartet von: bastler am Juli 26, 2004, 14:28:13 Nachmittag

Titel: Sollwerte Anzeigen und wärend den Lauf ändern
Beitrag von: bastler am Juli 26, 2004, 14:28:13 Nachmittag
Hallo,
ich hab da ein kleineres Projekt und möchte auf einer easy 822 Sollwerte anzeigen und wärend dem Betrieb über die P-Tasten ändern. Hab mich da irgend wo verrannt und komm nicht weiter.
Hat einer mal en tip.

gruß
Titel: Re: Sollwerte Anzeigen und wärend den Lauf ändern
Beitrag von: Juergen am Juli 26, 2004, 21:08:23 Nachmittag
Hallo,

Im Downloadbereich habe ich vor einiger Zeit ein Programm hinterlegt.

http://easy-forum.net/index.php?topic=696.0

Siehe Antwort 3

Hier werden auch die Tasten verwendet.

Ich hoffe das reicht, sonst noch mal melden.

mfg Jürgen
Titel: Re: Sollwerte Anzeigen und wärend den Lauf ändern
Beitrag von: Hector am Juli 27, 2004, 21:38:51 Nachmittag
hello Mr.

What is distance max. on net easy800?
There is one interface larger that 1000 mts ?  :)
Titel: Re: Sollwerte Anzeigen und wärend den Lauf ändern
Beitrag von: julian am Juli 28, 2004, 11:27:10 Vormittag
With a decreased baud rate to 10k and  AWG 16 copper wires a distance of 1000 meters is possible.
For distances up to 2000 meters you can use 2 FO Repeater with a pair of FO lines.
Please have a look to this link www.ixxat.de.
There is a German report available in this forum.Select "Berichte" on the top bar, than "easy800 über 1000m vernetzen".
Regard,
Julian