Autor Thema: easy800  (Gelesen 6833 mal)

Juergen.J

  • Gast
Re: easy800
« Antwort #15 am: Januar 19, 2008, 14:33:58 Nachmittag »
Hallo Andreas,
klemm doch mal einen 118 Ohm Widerstand anstelle des Fühlers an. Dies sollte dann einer Temperatur von ca. 46°C entsprechen. Wenn der Fehler dann immer noch ist direkt an den Messumformer anklemmen.
Gruss
Jürgen

Offline foikoffer

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 34
Re: easy800
« Antwort #16 am: November 19, 2008, 19:04:04 Nachmittag »
hallo zusammen,

danke :( euch für die guten Tips.
Signalglättung funktioniert  jetzt ;D
Der Fehler war letztlich ein Kabelbruch bzw. wackelkontakt.

Andreas

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: easy800
« Antwort #17 am: November 19, 2008, 19:15:59 Nachmittag »
Na sowas.........
Aber schön, dann kannst Du nun sicher wieder gut schlafen  ;D  ;D  ;D
Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: November 19, 2008, 19:17:49 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!