Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: hambo am Mai 13, 2005, 12:10:43 Nachmittag
-
Halo Zusammen
Ich möchte folgende Steuerung realisieren und bräuchte hilfe, weil Ich auf diesem gebiet noch Neuling bin.
Also Ich habe 2 Antriebe M1 und M2 in iner Förderanlage.
Die Anlage soll alle 15 Minuten 5 Minuten lang laufen.
Zuerst muß M1 sofort anlaufen, dann M2 mit einer Verzögerung von 30 sec.,
zudem soll M2 Impulsmäsig laufen 3 sec An / 3 sec Aus.
Wie kann ich das ganze mit Easy 512-ac-rc machen.
Vieln Danke im Voraus
-
Hallo hambo,
hier ein Beispiel als Anlage.
Die Zeiten sind zum Testen anders, und anzupassen.
Erstellt mit der Demo
Kann die Vollversion das Programm lesen?
Anlage Programm als PDF
mfg Jürgen
-
Danke für die Hilfe
Ist genau das was ich brauche.
Konnte die datai nicht einsehen, aber hab das Prog aus der pdf datei eingegeben und funktioniert.
Jezt hab ich noch eine kleine frage.
Wie kann ich es machen das Motor 1 ca 30 sec längerläuft wie Motor 2
-
hallo hambo,
könntest du mir dein programm schicken? das wo man hier unterladen kann geht bei mir auch nicht.
danke dir schon mal!
-
habe dir die pdf datai geschickt. müsstest das programm nur in deine software übernehmen
-
Hallo zusammen,
hier die Version 2, nachlaufen von Motor 1
Als Anlage
Easysoft Datei für alle die die Demo verwenden.
PDF Datei, für alle die die Demo nicht lesen können.
Die Zeiten sind anzupassen.
mfg Jürgen
-
Hallo!
Kannst du mir Bitte die Steuerung einer Förderanlage mit zwei motoren zusenden so das ich lesen kann?
danke
-
Hallo Lokerr,
was genau kannst du nicht lesen ????
Wohin soll was zugesendet werden, hast keine E-Mail angegeben.
Der Jürgen hat sich aktiv aus dem Forum zurückgezogen, also keine Chance was von ihm zu bekommen
-
Hallo Lokerr
Jürgen hat den Ausdruck des Programms doch als PDF angehängt.
Was kanst du davon nicht lesen ???
Hast du keinen Adobe Acrobat Reader ???
Welche Programmversion verwendest du ???
Martin