Hallo zusammen.

Habe 2 Förderbänder. Das 1. Band ist mit einem Inkrementalgeber ausgestattet (Masterband).
Nun möchte ich mit dem Wert des Inkrementalgebers (Masterband) das 2. Förderband (mit Frequenzumrichter) über den Analogausgang (0-10V) ansteuern.
Die Geschwindigkeit des 2. FB muß immer synchron zum 1. FB sein.

Welche easy benötige ich ?
Wie muß ich das Programm schreiben?

Im voraus vielen Dank.
Titel: Re: Drehzahlregelung mit Inkrementalgeber über Analogausgang
Beitrag von: Knodelpa am Dezember 19, 2005, 12:36:45 Nachmittag
Hallo,
die nachfolgenden Steuerungen sind hierfür verwendbar:
- EASY820-DC-RC (oder RCX)       Relaisausgänge
- EASY822-DC-TC (oder TCX)        Transistorausgänge
- MFD-Titan mit TA17 oder RA17   (EASY mit Visualisierung)

Das Programm ist realitiv einfach:
- den Inkrementalgeber mit Baustein CI erfassen
- den Wert mit einem LS Baustein umskalieren
  und auf dem Ausgang QA ausgeben

Eigentlich nur ein Zweizeiler  ;D

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: Drehzahlregelung mit Inkrementalgeber über Analogausgang
Beitrag von: RL-Automation am Dezember 19, 2005, 14:15:38 Nachmittag
Danke für die schnelle Antwort.

Ich habe bisher nur 1 kleines Programm mit der easy programmiert. (Nur E/A)
Das mit den Funktionsbausteinen ist neu für mich.

Nun meine Fragen:

Inkrementalwertzähler:
- welche Spulenfunktion
- Baustein-Eingänge brauch ich nur SV oder auch SH / SL
- Baustein-Ausgang welchen Merker oder Analogausgang

Wertskalierung:
- welche Spulenfunktion / welchen Kontakt
- Baustein-Eigänge wähle ich wahrscheinlich CI QV
- Baustein-Ausgang wähle ich wahrscheinlich QA

Im voraus vielen Dank
Martin
Titel: Re: Drehzahlregelung mit Inkrementalgeber über Analogausgang
Beitrag von: Knodelpa am Dezember 19, 2005, 14:30:03 Nachmittag
Hallo Martin,
ich stelle gerade fest, wir sind ja völlig auf dem falschen Weg. Wir wollen ja eigentlich nichts zählen, sondern eine Frequenz messen !!!

Die EASY (MFD) können bis zu vier Frequenzmesser verarbeiten.
I1..I4 --> CF01..CF04

Programm:
!----------------------------------------------[CF01EN
!----------------------------------------------[LS01EN

Beim Zähler CF muss nichts parametriert werden.
Der LS01 muss wie folgt parametriert werden:
I1=CF01.QV
X1=0
X2=max Frequenz in Hz = 10V analoger Ausgang
Y1=0
Y2=1023 max. Ausgangswert QA (1023 = 10V)

Das wars eigentlich schon.