easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Matthias Götzfried am August 28, 2003, 21:27:15 Nachmittag

Titel: Problem mit Easy Soft 5.0[Pro]
Beitrag von: Matthias Götzfried am August 28, 2003, 21:27:15 Nachmittag
Hallo,

Ich schildere mal mein Problem mit Hilfe des anghängten Bildes.
Im oberen Bild ist I1 geschlossen, der rote Strompfad geht bis zu Q1 schaltet diesen aber nicht. Im unteren Bild ist I2 geschlossen, nun werden aber beide Q1 geschaltet.
Habe ich hier etwas im Handbuch übersehen, selber einen Fehler gemacht oder liegt es Easy-Soft.
Bis dann
Matthias
Titel: Re: Problem mit Easy Soft 5.0[Pro]
Beitrag von: Juergen am August 28, 2003, 22:08:18 Nachmittag
Hallo,

Den gleichen Ausgang oder Merker nur einmal zuweisen

Wenige Ausnahmen bei Sprüngen, Setzen, Rücksetzen ...
Die Ausnahmen sind Schaltungsbedingt aber nichts für den Anfang.

Hier ist M1  2mal zugewiesen

Die Schaltung mit Verknüpfungen Und, Oder... machen und einmal zuweisen.

I1---------------- M1
I2-----I hier eine Verbindung nach oben Zeichnen das geht mit den Tasten nicht.


Oder war das so gedacht

I1------------Q1
I2------------Q2


mfg Jürgen
Titel: Re: Problem mit Easy Soft 5.0[Pro]
Beitrag von: Matthias Götzfried am August 28, 2003, 23:30:01 Nachmittag
Hallo,
erstmal Danke für die prompte Antwort.
Das mein Problem mit der Oder-Schaltung gelöst werden kann, war mir klar. Ich wollte eigentlich nur wissen, warum die von mir oben gepostete Schaltung nicht funktioniert. Liegt das an der Easy-Soft Simulation oder kann es die Hardware ebenso wenig.

Bis dann
Matze
Titel: Re: Problem mit Easy Soft 5.0[Pro]
Beitrag von: Juergen am August 28, 2003, 23:44:50 Nachmittag
Hallo ;)

Das ist in der SPS Technik so, nicht nur bei Easy.


Siehe Handbuch: Wie easy den Schaltplan auswertet

Easy intern easy Programm-Zyklus

Das hat  mit der Reihenfolge der Befehle und der Programm bearbeitung zu tun.

Wenn du das mit I3 auch so machst, dann geht I2 auch nicht mehr.

Der Letzte Befehl gilt.

Wenn I2  Signal 0 hat, bedeutet das "Aus".

Dieser Befehl "überschreibt" das "Ein" von I1

Der Merker ...(Spulen) wird erst nach abfrage aller Eingänge... (Kontakte) zugewiesen.



Anderer Versuch

Mach mal eine Setzen und Rücksetzen Funktion bei einem Merker.

Teste was der Merker macht wenn beide Funktionen gleichzeitig Aktiv sind.

Tausche die Reihenfolge der Befehle Setzen und Rücksetzen

Teste noch mal

mfg Jürgen :)