Hallo Forum,
ich möchte die 4 Ausgänge einer EasyE4 über die Eingänge einer Easy822 auf 8 oder 12 Ausgänge vervielfältigen.
Im Anhang ist ein Bild von einer Tabelle zu sehen.
Mit dem Baustein NC geht es glaube ich nicht.
Gruß Wilhelm
-
Hallo Wilhelm,
das würde gehen, wenn die Ausgänge der E4 Dual Codiert ausgegeben werden.
Leider geht dann immer nur 1 Ausgang gleichzeitig. Macht also wenig Sinn.
Wenn du die Dual Zahl aufwendig umrechnest geht etwas mehr zahlenwert 1- 8 Q1 -Q8 in der Easy 800
Zahlenwert 9 = Q1 und Q2 Zahlenwert 10 = Q1 und Q3 ... bringt Praktisch nichts.
-
Hallo,ich habe bei Mitsubishi Melsec die Befehle deco + enco gefunden, damit klappt es.
Wie kann ich es mit der Easy umsetzen?
Gruß Wilhelm
-
Hallo Wilhelm,
ich kenne mich mit deiner Mitsubishi Steuerung nicht aus.
Mit 4 Bit als Ausgang, können nur 0-15 als Zahlenwert (verschiedene Ausgänge ...)ausgegeben werden. Das sollte auch bei anderen Steuerungen so sein. Mehr geht bei Verwendung als Dualzahl nicht. So verstehe ich auch die Anlage aus deiner Steuerung
So kannst du ,wie schon geschrieben, Sinnvoll nur je ein Ausgang gleichzeitig schalten.
Sollen auch 2 oder mehr Ausgänge gleichzeitig möglich sein?
Was möchtest genau machen?
-
Hallo Jürgen,
erst einmal Danke für deine schnellen Antworten.
Du hast recht, es geht anscheinend nicht, der Zahlenwert wird dann viel zu hoch um es dann über die 4 Ausgänge übertragen zu können.
Wenn alle 8 Merker gleichzeitig an sind hat man einen Zahlerwert von 255, der übertragen werden müsste.
Über 3 Ausgänge könnte man 8 Merker ansteuern, aber immer nur ist ein Merker an. (Siehe Bild)
Danke