rhoener:
Hallo
EATON hat bis jetzt in der aktuellen Version der easySoft V7.22 noch keine Möglichkeit Integriert direkt das Programm einer MFD zu migrieren, man bekommt die MFD als unbekanntes Gerät angezeigt. Es gibt eine Möglichkeit wie man das recht einfach lösen kann. Mann kann das Programm in die eine easy800 kopieren und dann in die E4 migrieren. Dabei aber darauf achten das im Programm der MFD keine Bausteine verwendet werden die es in der 800er nicht gibt, wie zum Beispiel die LE – Bausteine zur Ansteuerung der LEDs.

Mit freundlichen Grüßen
Rhöner

Jürgen_R:
Seit wann gibt es die Version 7.22?

rhoener:
Ups Version 7.21