Hallo Easy-freunde,
Seit einige zeit verwende ich schon easy's.
bisher hat alles immer geklapt aber jetst muss ich ein easy mit ein analog-eingang anwenden.
mein problem ist das ich das noch nie gemacht hab.
ich bekomme ein 0-10volt signal von ein nivo-uberwachung.
damit muss ich einige signallampen schalten zb. 0v=0m3,
2v=10m3, 4v=20m3, 6v=30m3, 8v=40m3, 10(9,99)v=50m3(max.nivo)
also: Q1=10m3
Q2=20m3
Q3=30m3
Q4=40m3
Q5=50m3(max. nivo)
wie sol ich jetst das program schreiben???
und wie muss ich es verdraten?
wer will mich bitte weiter helfen..
schone grusse aus holland, nl-junky.....
-
Hallo nl-junky!
Du brauchst also eine Easy 8xx-DC
Ich hab dir ein Beispiel angehängt, das die Kernfunktionen für dein Programm erfüllen dürfte.
Bei weiteren Fragen bitte einfach wieder melden.
cu
Hans
-
danke hans fur dein schnelles antword, aber das program kann ich nicht offenen. hab jetst easy-soft 6.20 basic und der easy den ich hab ist ein 719 dc-rc......mit diesen muste es doch auch klappen oder nicht...
grusse.....nl-junky
-
Für die 700er geht es auch, allerdings nicht so schön mit Anzeige des Wertes im Display.
Ein Beispiel hab ich dir angehängt. Das kannst du mit der Demo von Easysoft pro öffnen.
(kostenlos runterzuladen bei Möller)
cu
Hans
-
Hallo Alle
Gehört zwar nicht ganz zum Thema, aber ich habe gelegentlich keine Berechtigung Programme herunterzuladen. Und Genau in diesem Thema ist eine besondere Eigenart:
Ich bin eingelogt und habe keine Berechtigung das Programm Schwellenwerte.zip herunterzuladen, das Programm Schwellenwerte7.zip hingegen schon. Mich würde interessieren, ob dieser Effekt auch andere User haben.
Gruss Hermann
-
Hallo KressSwiss
Habe gerade beide Programme ohne Problem heruntergeladen..!
Hast du eine Fehlermeldung bekommen? ???