Hi Leute,
und zwar hätte ich einige Fragen ich bin ein kompletter Neuling auf dieser Materie. :)
1. Frage
Ich bräuchte einen Betriebsstundenzähler der mir wenn er den sollwert erreicht hat eine Meldung gibt bis ich den Zähler wieder zurück gesetzt habe.
Nur habe ich keinen Plan wie ich das mache und wie ich überhaupt einen Ist und Sollwert setze...????
2. Frage
Ich möchte gerne das nach dem Startbildschirm ein Menü kommt in dem man dann z. B Einstellungen als Menüpunkt hat und diese dann Auswählen kann, damit es dan auf eine andere Maske springt.
Wie mach ich das und wie kann ich das realisieren????
3. Frage
Das ist glaub ich noch das größte Problem reicht es wenn ich an I1 z.B um ein Relai zu betätigen auch nur 12 V anlage. da wenn es funktionniert ich einen wesentlich geringeren Aufwand und kosten hätte. Betriebsspannung ist schon kla 24 V aber das ich halt an I 1 2 3... nur mit 12V anlege.?????
Danke schon mal für eure Hilfreichen antworten
mfg
Sebastian
-
Hey Sebastian
Alles schön der Reihe nach:
Hier zuerst die Frage 1, Betriebsstundenzähler. Im Anhang ein ScreenShot vom Programm.
Zeile 1: Spule von Zähler OT ansteuern
Zeile 2: Kontakt vom OT auf Meldeausgang
Zeile 3: Reseteingang von OT-Resetspule ansteuern
Parametrierung des OT:
Konstanter Wert (NU) vorwählen (Erster roter Kreis)
Stundenzahl eingeben (Zweiter roter Kreis)
Das wärs für Heute, mehr mag ich nicht. Es ist auch schon 23:30 Uhr.
KressSwiss
-
Hallo Sebastian
zur Frage 3:
12V an den Eingängen werden nicht reichen,der H.Pegel liegt bei 15V.
Gruß veltins54
-
Wenn Du die analogen Eingänge nicht alle brauchst, kannst Du damit die 12V abfragen (z.B. mit 1000 vergleichen)! :D nicht schön aber betriebssicher. ;D
-
danke schon mal für euere Antworten,
also die anlogen EINGÄNGE kann ich auch für die 12 V verwenden auche wenn nur dort steht 0-10V ???
ich hoffe ihr könnt mir auch noch die Frage 2 beantworten ... xD
mfg
Sebastian
-
danke für die antwort mit dem b-zähler nur ich hätte gern das man die NU -Konstante auch im Display variable einstellen kann und wie funktionniert das mit der meldung das die dan kommt wenn ich das display starte????
mfg
sebastian
-
Die Analogen Eingänge sind auch als digitale nutzbar, also auch für 24V :D
-
nur ich hätte gern das man die NU -Konstante auch im Display variable einstellen kann
Hi
Eine Konstante NU kann man nicht einstellen. Eine "Variable" hingegen schon. Also im OT Baustein als Operand statt NU zum Beispiel das MW 10 Wählen. Auf dem Display dann "Werteingabe" nehmen und den Bereich festlegen. (0-100 im Beispiel). Dann unter "Verknüpfungsvariable" als Speicherort das MW 10 nehmen. That's it. Noch Wünsche? ;D
Siehe ScreenShots als Hilfe:
-
Hi Leute,
hab alles hinbekommen danke für eure Antworten!!!! ;D ;)
mfg
Sebastian
-
Freut mich ;D ;D ;D
Falls Du noch Fragen hast, nicht zögern. Alle haben einmal angefangen..........
Gruss
KressSwiss