easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: Bastler71Bay am Juli 13, 2020, 13:32:40 Nachmittag

Titel: EasyNET mit E4
Beitrag von: Bastler71Bay am Juli 13, 2020, 13:32:40 Nachmittag
Hallo an Alle ,

ich hätte eine Frage zum EasyNET mit der Easy E4.

Laut meinen Experimenten muß ein Programm auf dem NET Easys sein.
Beispiel:
   Easy NET1
   Merker 01 oder I01 --->2SN01

   Easy NET2
   1RN01--->Q1

Bei der 800er NET ging das auch wenn in der zweiten Easy kein Programm drin war,oder ?

CU-Martin
      
Ach ja,ein DCF77 Signal lässt sich nur an die DC Varianten anschliesen ? Mist, ich habe nur UC .............
Titel: Antw:EasyNET mit E4
Beitrag von: Juergen am Juli 13, 2020, 13:54:05 Nachmittag
Hallo, Martin


Bei der 800er NET ging das auch wenn in der zweiten Easy kein Programm drin war
      
Mit 1RN01--->Q1 hast du doch schon ein Programm.
Es konnten nur direkt E/ A angesprochen werden.
Titel: Antw:EasyNET mit E4
Beitrag von: Bastler71Bay am Juli 13, 2020, 14:04:20 Nachmittag
Hallo Jürgen  :),

ich glaube du verstehst mich falsch.
Beispiel:
  Easy E4 NET 1
   Merker 01 oder I01 --->2SN01

   Easy E4 NET 2
   1RN01--->Q1

Bei der 800er NET ging das auch wenn in der zweiten Easy kein Programm(Dummy) drin war,oder ?

Bei der EasyNET E4 muß auf beiden NET-Teilnehmer ein Programm sein .

CU-Martin
Titel: Antw:EasyNET mit E4
Beitrag von: Juergen am Juli 13, 2020, 14:12:44 Nachmittag
Hallo Martin, :)
ohne Programm in der Easy 2 sind nur die Ein und Ausgänge direkt ansprechbar.
Kein RN oder  SN ...
Nur für die 800er und MFD siehe Bild

Meine Antwort bezog sich auf die Aussage
Zitat von: Martin
Bei der 800er NET ging das auch wenn in der zweiten Easy kein Programm(Dummy) drin war,oder ?
Titel: Antw:EasyNET mit E4
Beitrag von: Bastler71Bay am Juli 13, 2020, 19:19:50 Nachmittag
Hallo Jürgen ,

mit der Kombination SN und RN (in FUP) kann ich wunderbar hin und her schalten.

Aber ich kann nicht direkt eingeben
 z.B  (Eingang NET 1) 1I01 --> 2Q01 (Q1 von NET 2)

Was mache ich falsch ?


CU-Martin
Titel: Antw:EasyNET mit E4
Beitrag von: Juergen am Juli 13, 2020, 21:12:55 Nachmittag
Hallo Martin.

wie schon geschrieben geht das nur bei der 800er und MFD. Bei der E4 nicht mehr.
Titel: Antw:EasyNET mit E4
Beitrag von: CiesleRa am Juli 14, 2020, 06:18:26 Vormittag
Hallo Martin,
was bringt dich zu dem Schluss, dass die Synchronisation über DCF77 nur bei DC Geräten
funktioniert?

Gruß Ralf
Titel: Antw:EasyNET mit E4
Beitrag von: Juergen am Juli 14, 2020, 06:31:52 Vormittag
Hallo Ralf,

Zitat von:  Easy Handbuch
Funkuhr-Synchronisation

Die Funkuhr-Synchronisation steht ausschließlich easyE4-Basis- und Erweiterungsgeräten mit der Betriebsspannung DC zur Verfügung.


Wenn ich also bei der UC Version DC Spannung  verwende geht es dann?
Da steht ja nur "Betriebsspannung DC" nicht DC Geräte Version.
Auswählen in den Einstelungen kann ich die  Funkuhr-Synchronisation bei der UC Easy
Titel: Antw:EasyNET mit E4
Beitrag von: Bastler71Bay am Juli 14, 2020, 13:50:50 Nachmittag
Hallo an Alle  :),

braucht die Easy E4 ein 24 VDC Zeitsignal (DCF77)?

CU-Martin