Hallo!
Ich möchte ein Easy406 einsetzen um 1x 0-10V und 1x pt100 anzuschließen. Mir ist nur unklar ob so ein Mischbetrieb möglich ist oder immer nur zb Spannung für beide Eingänge einstellbar ist. Aus der Beschreibung ist das nicht eindeutig zu erkennen.
mfG Thomas
-
Hallo Thomas,
beim easy406-DC-ME hast du die Wahl 2 aus 6, d.h. du kannst Dir aus 2x U, 2x I und 2x PT100,
zwei Signale auswählen. Deine gewünschte Konfiguration ist möglich ;)
Beim easy411-DC-ME hast du 2x U + 2x I + 2x PT100. Demnach stehen dort alle 6 möglichen
Signale zur Verfügung.
Viele Grüße
Paul
-
Danke für die schnelle Antwort!
Das Bild von Horst zeigt es wohl eindeutig. Was man von der Aussage im Datenblatt
(2xU oder 2xI oder 2xPT100) nicht sagen kann.
Gruß Thomas