FranzHö:
Hallo zusammen,
ich bräuchte Hilfe bei einer Steuerung da ich nicht so fit mit easy bin.

Es sind 3 Pneumatikzylinder mit je 2 Magnetventilen.
Beide Endstellungen werden mit Reedkontakten abgefragt.
In der Ruhestellung sind alle Zylinder eingefahren.
Wenn ich die Starttaste drücke fährt Zylinder 1 aus und bleibt so, nach 1sec. fährt Zylinder 2 aus, nach einer Verweildauer von 2sec. fährt er wieder zurück.
Nach 1sec. fährt Zylinder 3 aus und bleibt, nach 2sec. fährt jetzt wieder Zylinder 2 aus, bleibt 2sec. in dieser Stellung und fährt wieder zurück. Jetzt, nach 2 sec. fährt Zylinder 3 wieder zurück. Dann nach 1 sec. fährt Zylinder 1 wieder zurück. Danach kommt der nächste Startimpuls usw.

Ich würde mich freuen wenn jemand dazu eine Lösung hat.

mfG, Franz H.

radar17892:
Hallo Franz,

hab mir das Problem mal angesehen und mir ein Weg- Zeit/Schrittdiagramm erstellt. (werde es noch mal hochladen)
Das ganze kann man mit einer Schrittkette lösen (16 Schritte). Ich könnte die dir am WE mal schreiben.
Ein paar Fragen hätte ich aber noch:
- Welche Steuerung wird verwendet?
- Sind die Schalter Öffner oder Schliesser?
- Die Fahrzeiten der Zylinder zählen nicht mit in die Wartezeit, richtig?
- Soll es einen Reset geben, wenn die Schrittkette/Zylinder mal hängt. Und in welcher Reihenfolge sollen dann die Zylinder wieder in Grundstellung gefahren werden?

Gruß Thomas

FranzHö:
Hallo Thomas,

es wird eine 719-DC-RC plus Erweiterung 410-DC-RE verwendet.
-Die Erweiterung brauche ich nur für ein paar Taster (Handsteuerung)
-Die Schalter sind Schließer
-Die Fahrzeiten werden nicht berücksichtigt.
-Reset wird gemacht indem man die Steuerspannung abschaltet, danach
 müssten die Zylinder alle eingefahren sein, es gibt dabei keine Gefahr, sie 
 können sich nicht gegenseitig beeinflussen.

vielen Dank im voraus

radar17892:
Hallo Franz,
hier kommt noch das Weg- Zeit/Schrittdiagramm.


--- Zitat ---Reset wird gemacht indem man die Steuerspannung abschaltet, danach
 müssten die Zylinder alle eingefahren sein
--- Ende Zitat ---
Laut deiner Beschreibung der Ventile kann das doch nicht funktionieren. Es müsste doch dazu aktiv die Spulen zum einfahren angesteuert werden.

Hast du jetzt 5/2Wege oder 5/3Wegeventile? Sollen die Spulen aktiv bleiben bis ein anderer Fahrbefehl kommt oder reicht es diese anzusteuern bis der Endschalter erreicht ist?

FranzHö:
Hallo Thomas,
welche Ventile verbaut sind weiß ich nicht, da muss ich nächste Woche nachschauen.
Das mit dem Reset habe ich vielleicht falsch formuliert.
Also wenn man die Steuerspannung einschaltet fahren alle Zylinder in Grundstellung, wenn sie es nicht schon sind.

Gruß, Franz