easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: plantter am November 16, 2013, 16:36:43 Nachmittag
-
Hallo an die Easy-User,
habe eine kleine Baustelle und benötige mal eine Idee von euch.
Ich habe aktuell ein Projekt mit einer konventionellen Steuerung , was auch fertig ist , habe nur ein kleines Problem mit der Sicherheitskette. In der Anlage mal die Dartstellung . Die Sicherheitskette ist sehr lang und wir daher mit Merkern weiter verknüpft. Der letzte Merker dient dann u.a. auch für die Selbsthaltung. Bedingt durch die lange Sicherheitekette endet ein kurzer Startimpuls über Taster I1 oft in einer MG-Schaltung und flattert. Natürlich hilft eine Abfallverzögerung hinter I1 aber vieleicht habt ihr eine bessere Idee ?
Die Eingänge I2 - I11 sind Bero's und I12 soll der Stop-Taster sein. Danke im Vorraus.
plantter
-
Hallo plantter.
Negiere die Eingänge und führe sie parallel auf ein negiertes Schütz (siehe Anhang).
Gruß
Maikky
-
... oder verschiebe den Starttaster in den Pfad mit Merker, der die Selbsthaltung übernimmt (siehe Anhang).
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
Danke für die Ideen--> Version C passt super ins Projekt.
Gruss
plantter
-
Hallo an alle Easy User
habt Ihr vieleicht noch mal einen Tip für mich.
Das Projekt läuft , Kunde ist glücklich und ich möchte mittelfristig noch eine kleine Erweiterung installieren . Die Steuerung besteht aus 2 x 800-er plus Erweiterung und ich lasse auf der zweiten Steuerung viele Meldungen über den Zustand der Anlage permanent anzeigen . Nun möchte ich eine MFD mit einbinden und hier die Meldungen anzeigen lassen .
Hier nun die Frage. Die Meldungen rollieren und ich möchte daß sie über Tastendruck geblättert werden können und vieleicht kann sogar die Gesamt-Meldungsanzahl angezeigt werden . Gibt es die Möglichkeit ?
Danke
-
Hallo plantter.
Zunächst einmal ist auch mit der Easy8xx ein Blättern zwischen den Meldungen
sowie die Anzeige der Gesamtmeldungen grundsätzlich möglich. Allerdings ist
das schon einiges an Programmieraufwand.
Im Anhang findest Du ein Beispiel für 4 Eingänge.
Gruß
Maikky
-
Hallo plantter.
Für das Blättern hast Du bei dem MFD zwei Möglichkeiten (siehe Anhang)
A : Verarbeitung über das Programm ähnlich zur Easy8xx
B : Verarbeitung über die Visualisierung
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
vielen Dank für Deine Hilfe !!!
Gruss an Alle
plantter
-
Hallo Maikky,
natürlich auch alle Easy-User,
kannst Du mal bitte über meine Programme gucken ? In dem einen habe ich versucht die Meldungsmasken auf 6 zu erweitern. Hier habe ich das Problem , daß erst bei einer zweiten Meldung die Möglichkeit des Blätterns besteht. Bei nur einer Meldung blinkt die Maske "Blättern" und läßt sich nicht bedienen. Mir fehlt leider noch viel bei diesen Steuerungen und ich kann meinen Haken nicht erkennen.
Hier bin hier auf 7 Meldungen begrenzt , da ich nur 7 Bit-Ausgänge habe. Gibt es die Möglichkeit noch weitere Meldungen mit einzubinden ?
In den zweiten Programm habe ich versucht den Zähler hochzusetzen um weitere Meldungen zu addieren. Kannst Du sagen wo mein Fehler liegt ?
Gruss
Planttner
-
Hallo plantter.
Ich habe mehrere Hinweise :
- das erste Beispiel hatte 4 Eingänge, denen die Ausgänge 1 bis 4 der Schieberegister
zugeordnet war
- der Ausgang 5 (erster nicht benutzter) wird zum Rücksetzen/Weiterschalten benutzt
- wenn Du die Eingänge erhöhst, muss Du die Ausgänge fortlaufend nutzen und den
nächsten nicht Benutzten zum Weiterschalten, d.h.
SRxxQ5 für Eingang5
SRxxQ6 für Eingang6 usw.
- wenn Du das berücksichtigst, kannst Du mit dieser Ausführung bis zu 7 Eingänge
realisieren
- mehr Eingänge sind möglich durch "hintereinanderschalten" von zwei Schieberegistern,
d.h. der letzte Ausgang des einen aktiviert den ersten Eingang des zweiten
- in dem Fall musst Du auch den Merkerbereich für Deine Masken anpassen, mit einem MB
kommst Du nicht mehr hin
Gruß
Maikky
-
Hallo EASY-User,
in der Anlage lege ich mal die Beispiele für 6 und 7 Meldungen für alle bereit. Vielleicht kann es jemand gebrauchen und mir wird ja auch immer schnell geholfen.
Vielleicht kann jemand die Idee mit der Erweiterung auf mehr als 7 Meldungen programmieren , damit ich den Start finde. Danke soweit
Gruss plantter
-
Hallo plantter.
Ich fürchte Du musst Dein Programm noch mal überarbeiten.
Wenn nur der Eingang I07 gesetzt wird, kommt keine Anzeige.
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
Du hast leider recht , bin aber noch nicht hinter gestiegen .
Gruss
planttner
-
Hallo plantter.
Du müsstest in Deinem Programm an allen Stellen die Merker M40 und M42
gegeneinander tauschen.
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
vielen Dank. In der Anlage für alle die richtige , funktionierende Version.
Maikky , kannst Du mir vieleicht einen Start geben , wenn ich mehr als 7 Meldungen haben möchte ?
Gruss an alle
plantter
-
Hallo Plantter.
Als Anlage erhältst Du eine Testversion.
In der Simulation ist die Anzeige beim schlimmsten Fall (erste und
letzte Meldung gesetzt) furchtbar langsam. Vielleicht geht es auf der
Steuerung schnell genug.
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
super ..... Zeit ist immer relativ , aber Deine Version ist doch schnell und wird in eines meiner nächsten Projekte integriert.
Vielen Dank.
Gruss
plantter