easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: absolutebeginner am Oktober 18, 2005, 18:54:24 Nachmittag
-
Hallo,
versuche eine Easy 618-AC-RC händisch für ein Gewächshaus zu programmieren.
Dabei soll ein Lüfter in Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und zeitlichen Abständen angesteuert werden. Eine einfache Schaltung mit Thermostat (I1), Hygrostat (I2) und Zeitschaltuhr hat funktioniert, doch es lassen sich mit der Zeitschaltuhr zu wenige Schaltzeiten eingeben.
Der Lüfter soll unabhängig von Temperatur und Feuchte tagsüber 1xpro Stunde für 5 Minuten laufen und nachts 1x pro 15Min für 3 Minuten laufen.
Kann mir bitte jemand sagen, wie man mit einer Easy eine Blinksteuerung mit unterschiedlich langen Pausen- und Einschaltzeiten hinbekommt? ???
Vielen Dank! :D
Christoph
P.S.: Bin über die Suche auf die Urinalsteuerungsdatei von Uwe Schröder gestossen, aber sie lässt sich bei mir leider nicht öffnen ... . :-\
-
Hallo Christoph,
Siehe dir diesen Beitrag an. Dort wird eine Pumpe
mit Arbeit und Pausenzeit so gesteuert.
http://easy-forum.net/index.php?topic=1241.from1129578184;topicseen#msg4630
Die Freigabekette kann gelöscht werden.
Für M2 die Wochenschaltuhr einbauen.
Du benötigst diese Schaltung 2 mal.
Auserdem eine Wochenschaltuhr.
Beispiel der einstellung bei der Schaltuhr
Tag Steuerung
Ein von 8 Uhr bis 17 Uhr Mo bis So
Schließer von der Wochenschaltuhr auf die Timersteuerung für Tag
Öffner der Wochenschaltuhr auf die Timersteuerung für Nacht
mfg Jürgen
-
Hallo zusammen,
ich habe das Programm passend gemacht.
Die Wochenschaltuhr kann nicht gut getestet werden. Ich würde zum Testen die Kontakte der Uhr durch einen Eingang ersetzen.
mfg Jürgen
-
Hallo Jürgen,
erstmal besten Dank für deine Bemühungen! :) :)
Bekomme die angehängte Datei nicht korrekt geöffnet - braucht man dazu die Easy-Software (die ich noch gar nicht besitze)? :-\
Habe aber in dem link die pdf-Datei zur Pumpensteuerung gesehen und werde nun mal versuchen das mit der zusätzlichen Erklärung nachzubauen.
Wenn es nicht zuviel Arbeit macht wäre eine super Sache wenn du die zuletzt angehängte Datei nochmal als pdf einstellen könntest ... .
Schönen Gruss
Christoph
-
Hallo Christoph,
hier die PDF
Beachte das die Zeiten zum besseren Testen im Sekunden Bereich sind.
Das ist aber schnell zu ändern.
Diese Lösung ist nur bei der 400er und 600er Easy nötig.
Bei den anderen Easy Steuerungen gibt es eine Lösung mit einem Timer.
mfg Jürgen
-
Hallo Jürgen,
perfekt ! ;D
Habe die Schaltung über einen Eingang getestet und alles läuft super.
Besten dank nochmal ... .
Grüsse
Christoph
-
Hallo,
ich hol diesen Uraltbeitrag nochmal hoch.
Also die Testschaltung hat super funktioniert, nur hatte ich dann nach dem Einbau das Problem dass sich die easy jedes mal wenn sie einen Verbraucher
schalten sollte "aufgehängt" hat, dann versucht hat neu zu starten, sich dann wieder aufgehängt hat usw.
Das trat sowohl bei starken Natriumdampflampen über Schütz auf als auch bei 20 Watt Pumpen die direkt angeschlossen wurden.
Ich habe damals aus Zeitgründen aufgegeben und mir mit anderer Technik was gebaut. Nun könnte ich die easy wieder gut gebrauchen und da stell ich mir die Fragen:
- ist das Gerät kaputt?
- hab ich eine Einstellung übersehen die "aufhängen" verhindert?
- kann man vor den 230VAC Netzanschluss der easy ein Gerät hängen
welches Schwankungen im Netz ausgleicht? Wo gibt es sowas?
Besten Dank im vorraus,
Chris
-
Hoi Chris
Was verstehst Du unter Aufhängen? ist mir nicht ganz klar. Hast Du den Ticker Anlauf RUN gesetzt? (Siehe ScreenShot)
Gruss
KressSwiss
-
Das liegt wohl nicht an der EASY und auch nicht an den 20W-Pumpen.
Das hört sich nach Netz oder Schaltungsproblem an.
Teste das Ding mit Deinem Programm doch einfach noch einmal. Sollte das Gerät wieder seltsame Sachen machen, spendier ihr ne eigene Versorgung. Aber gleicher Aussenleiter!!
-
Hallo!
@ KressSwiss
Ja, die war auf Run und die Ausgänge auch (imho) korrekt verkabelt.
Ich hab bei den Lampen z.B. eine Anzugverzögerung (Abkühlschutz) programmiert gehabt. Das Programm hat dann normal gestartet, die Vorlaufzeit abgewartet und dann den Ausgang geschaltet. Bruchteile einer Sekunde später ging das Relais aber immer wieder in Ausgangsstellung "AUS" zurück. Gleichzeitig fiel die Displayanzeige ein- oder mehrmals für 2-3 Sekunden aus und die Steuerung reagierte dann 10-15 Sekunden nicht mehr auf Tastendrücke. Danach fing sie sich wieder, startete erneut das Programm und bekam dann wieder das selbe Problem wenn der Ausgang geschaltet wurde.
Das kam bei egal welchem Programm vor. Beim Trockentest davor in einem anderen Raum (nur Phase angelegt und mit Elektro-Schraubenzieher geprüft ob Ausgang geschaltet ist) gab es Null Probleme.
@ Bimbo
Ja stimmt, easy und die Verbraucher hatten den selben 16A-Stromkreis und da hing auch noch eine Menge sonstigem Kram (Phasenanschnitt-Drehzahlregler usw.) mit dran.
Andererseits hatte ich mit empfindlichen Meßgeräten auf dem selben Stromkreis auch keine Probleme ... . Haus ist auch noch nicht so alt.
Ein extra Stromkreis für Gerät und einen für die Verbraucher hätte ich gerne, lässt sich aber nicht so einfach realisieren . Aber du hast natürlich recht, ich werde morgen noch mal ausführlich testen und berichten.
Dachte nur das wäre ein bekannter Defekt der am Gerät auftreten kann oder ein häufig auftretendes Netzproblem das man mit einem Baustein ö.ä. vor der easy lösen könnte.
MfG
Chris
-
Hallo Chris,
vielleicht hilft dir der Einsatz einer USV (Wöhrle usw.) mit der du nur die Speisung des Easy-Relais pufferst.
Gruss
Jürgen
-
Ferritkern ist günstiger! ;D
-
Ferritkern ist günstiger!
Hallo
Ferritkerne hilfen nicht gegen Spannungseinbrüche. Sie filtern hochfrequente Störsignale.
-
Ja!
-
Das trat sowohl bei starken Natriumdampflampen über Schütz auf als auch bei 20 Watt ( ;D ) Pumpen
hilfen nicht gegen Spannungseinbrüche
;D
-
Funkentstörung der Easy:
EN 55011 Klasse B
EN 55022 Klasse B
-
Weis das die EASY, die sich aufgehängt hat?
-
kann man vor den 230VAC Netzanschluss der easy ein Gerät hängen welches Schwankungen im Netz ausgleicht ? Wo gibt es sowas?
Dient dazu ein Ferritkern? Ich denke, Du bist wieder einmal im falschen Film ;D
-
Hast Du die Schwankungen gesehen oder wurden sie von Absolutbeginner gemessen.
Wie weit muß das Netz einbrechen, dass sich die EASY aufhängt!
Bei solchen "Aufhängern" waren es am Ende fast immer transiente Störungen!
Das Lesen der EN 55011 hilft da auch weiter! ;D
-
vielleicht hilft dir der Einsatz einer USV (Wöhrle usw.) mit der du nur die Speisung des Easy-Relais pufferst
Antwort von Bimbo:
Ferritkern ist günstiger!
Bemerkung von mir:
Ferritkerne hilfen nicht gegen Spannungseinbrüche
Alles klar Bimbo?
-
Nicht ganz! Bekämpfe Spannungseinbrüche, wenn Du welche hast!
Natürlich ist hinter einer USV alles gut!
Aber muß man denn immer ein neues Kraftwerk bauen nur weil man eine Menge sonstigem Kram (Phasenanschnitt-Drehzahlregler usw.) mit dran.
im Haus hat?
Merkt man eigentlich, dass ich nicht im Verkauf tätig bin?
-
Servus Bimbo,
warum stürtz dann die Easy aber immer nur beim schalten eines Ausgang oder Eingang ab? Bei Transienten Störungen würde doch auch ein Absturtz ohne Eingang- oder Ausgangsbetätigung stattfinden, vermute ich. Aber glauben heist nicht wissen. Für eine Aufklärung bin ich dankbar, weil ich will ja auch noch was lernen. ???
Gruss
Jürgen
-
Gibt es absolutebeginner noch? Nur er kann es testen.
-
Hallo Bimbo,
und warum dann dieser Beitrag?
Ferritkern ist günstiger! ;D
Gruss
Jürgen
-
Hallo,
sorry das es so lange gedauert hat und danke für den input.
Ich hab versucht die Netzspannung zu messen. Leider hab ich nur so ein 5 Euro Multimeter (DT-830B) und das zeigt mir (auf Einstellung 750V) ständig wechselnde Werte zwischen 250 und 280V an, Tendenz 260V.
Ich hätte jetzt als Laie gedacht das kann nicht sein und liegt am Messgerät, oder sind das die transisten Störungen (ich muss die ganzen Begriffe erst noch googeln)?
Die easy hab ich so getestet:
- AP-Gehäuse
- easy auf Run
- Sicherungsautomat als Schalter für I1
- Leuchtmelder 1,2 Watt an Q1
- Programm easy: I1 auf Q1
Ein paar mal getestet mit Pausen von 10 Sekunden: Kein Problem
Dann mehrmals schnell hintereinander Ein/Aus/Ein:
- Ausgang schaltet ab,
- Display fällt komplett aus,
- keine Tastenfunktion,
- Betriebslämpchen blinkt zwar aber viel langsamer als im normalen
Run-Modus
Hatte das mit den kurzzeitigen Displayausfällen und dem Neustart wohl falsch in Erinnerung. Da hat sich 2 Minuten gar nix getan, darum Neustart durch unterbrechen der Stromzuführ. Easy steht nach Wiedereinschalten vom Netz danach auf STOP.
Dieser Fehler ist dann eine Weile lang jedes mal aufgetreten (manchmal auch bei Ausschalten von I1), wobei die easy nicht jedes mal vom Netz getrennt werden musste wenn sie sich aufgehängt hatte. Manchmal hat es auch gereicht I1 nach dem aufhängen nochmal 2-3 mal zu schalten. Dann kam das Display wieder, easy stand aber dann auf STOP.
Dann hab ich den Text getippt und bevor ich den abschicken wollte nochmal getestet (unveränderter Aufbau). Dann auf einmal kein Problem mehr egal wie schnell I1 An oder Aus geschaltet wurde. Es ist zum Mäuse melken.
Wir renovieren die Anlage gerade daher kann ich das mit Drehzahlregler auf den selben Stromkreis und Natriumdampflampen erst am Wochenende ausprobieren.
Ich hab aber mittlerweile den Eindruck das Gerät könnte wirklich einen Defekt haben. Dafür spricht auch dass I8 im Display als eingeschaltet erscheint obwohl da nix dranhängt. Kann mich zwar nicht erinnern dass I8 2005 auch schon so war, aber das Gerät lag seit dem nur im Schrank.
Angenommen es liegt nicht am Gerät, sondern an meinem Netz. Könnte man das Problem mit einer 24V easy und dem Netzteil von Moeller umgehen?
MfG
Chris
-
Hallo absolutbeginner,
wiederhole den Test nocheinmal, verwende jedoch nicht I1 und Q1, sondern versuchsweise
I2-Q2 oder I3-Q3 usw. vieleicht kann man den Fehler etwas eingrenzen. Um zu testen inwieweit
die EASY auf Netzstörungen reagiert würde ich die Testschaltungen nicht über die EASY
durchführen, sondern direkt die Lampe (nicht mehr an Q1) über den Sicherungsschalter
(nicht mehr an I1) ein u. ausschalten, die EASY sollte jedoch an der gleichen Phase mit
Spannung versorgt werden.
Gruß hmai
-
Hallo Bimbo,
und warum dann dieser Beitrag?
Ferritkern ist günstiger! ;D
Gruss
Jürgen
genau deshalb! >:(
-
Hallo Bimbo,
schau doch nicht so grimmig.
Das Ferritkerne günstiger sind weis ich, ich wollt ja nur wissen ob sie dann auch was nutzen. Weil wenn nicht, unnötig, also doch kein Geld gespart.
Gruss
Jürgen ;)
-
Was sagt der Facharbeiter zum Ingenieur? Probieren geht über studieren. Mit der Norm zur Funkentstörung alleine werden wir das Teil nicht zum Laufen bekommen!
-
ständig wechselnde Werte zwischen 250 und 280V an, Tendenz 260V
So ein Billigheimer an Meßgerät misst eben Mist und nicht den Mittelwert der AC-Spannung sondern evtl. auch mal den Spitzenwert. Daher würde ich sagen, daß die Schwankungen nicht eindeutig auf transiente Störungssignale hinweisen.
Hilfreich wäre ein Oszi (wenn man denn so was evtl. von Bekannten leihen könnte).
Es gibt aber auch Netzfilter die man vor der EASY installieren könnte (nicht ganz so billig wie Ferritkerne, aber wirkungsvoller) und immer noch nicht so teuer wie eine USV.
Beim Trockentest davor in einem anderen Raum (nur Phase angelegt und mit Elektro-Schraubenzieher geprüft ob Ausgang geschaltet ist) gab es Null Probleme
Meiner Meinung nach: Nochmals den "Trockentest" durchführen (möglichst unter identischen Bedingungen).
Dann die EASY in der neuen Umgebung (aber auch noch ohne Lasten zu schalten) betreiben.
Dann eine Last nach der Anderen zuschalten.
Dann müßte der Fehler zumindest eingegrenzt werden können.
Und immer beachten: Möglichst nur jeweils einen Parameter beim Test ändern!
Gruß
Boppel
P.S.: Ist mir noch eingefallen: Es handelt sich ja um eine AC-Version: Sind alle Eingänge an einer Phase angeschlossen!?
-
Es gibt aber auch Netzfilter die man vor der EASY installieren könnte (nicht ganz so billig wie Ferritkerne, aber wirkungsvoller) und immer noch nicht so teuer wie eine USV.
Da bist Du aber laut Kress auch im falschen Kino! ;D
-
Hallo,
Spannungseinfall?
Laut Handbuch funktioniert eine EASY in eine Spannungsbereich von 84-264V AC!!!
Und eine Netztspannung unter 200V Eff bereich zubringen ist fast nicht zuschaffen!!!
Oder hab ich das im Handbuch falsch verstanden???
Gruß
Elektropro!
-
Da bist Du aber laut Kress auch im falschen Kino!
Kann nicht sein, Bimbo macht sich doch schon wieder über Kress lustig - das Kino stimmt also ;D
Außerdem ist doch bisher nicht erwiesen, ob es am Spannungseinbruch oder an irgenwelchen Störsignalen liegt.
Ich tendiere nach dem bisher gesagten eher zu Störsignalen, die den Prozessor in der EASY abstürzen lassen - oder evtl. ein Defekt in der EASY.
Aber dazu sollte erst mal die Ursache etwas eingekreist werden.
Gruß
Boppel
-
Jetzt sind wir beide auch noch einig! > : (
Ist es evtl. endlich mal möglich, dass man da mal kurz so n´sch. Ferritteil reinhängt zum Testen!!! > : (
Kress freut sich doch auch wenn´s nix bringt! : D
-
Hallo Chris,
bei dem Multimeter:
Herstellertext:
DT-830 B 3 1/2 Dig. DCV/ACV (bis 300V)/DCA/Ohm 17 Bereiche 10 A Bereich + Dioden/Transistor-Tester. Bertieb über 9V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang).Maße 65*125*25mm
Siehe DT-830B (http://www.soundland.de/catalog/product_info.php/products_id/255027)
wie hast Du da
(DT-830B) und das zeigt mir (auf Einstellung 750V)
im 750V-Bereich messen können? Wenn das max. 300V-Messbereich hat?
Ist auch nirgends angegeben, daß true RMS gemessen werden kann - also ist meine Vermutung evtl. richtig, daß die Schwankungen im Messwert vom Messgerät stammen.
oder sind das die transisten Störungen (ich muss die ganzen Begriffe erst noch googeln)?
Transiente (nicht transiste!) Signale oder Störungen sind nur kurzzeitig auftretend (z.B. Spannungseinbrüche durch einschalten eines starken Verbrauchers, oder Spannungsspitzen durch elektrostatische Entladung) - also alles, was nicht regelmäßig und ohne weiteres wiederholbar auftritt. Deshalb sind Fehler die darauf basieren auch so schwer zu lokalisieren.
Hast Du schon versucht den Fehler einzugrenzen?
Gibt es noch Fragen zur Fehlereingrenzung.
Bin gerne bereit weiterzuhelfen.
Gruß
Boppel