easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Schaefer am Juli 16, 2002, 14:43:45 Nachmittag
-
Ich Programmiere gerade mit der Easy-Soft 4.0 eine 821-DC-TC mit dem zentralen Erweiterungsgerät 618-DC-RE. Nun sollten doch die zusätzlichen Eingänge mit `R´ in der Menueleiste Abrufbar sein, oder? Ich finde aber keine. Was mach ich da falsch? :-[
-
Hallo Herr Schäfer!
Einfach noch eine Easy 800 mit darstellen, als zweiter ( toter)Teilnehmer.
Dann erscheint "R". :D
Warum ???, da gibts bestimmt noch eine andere Wortmeldung! ;)
Aber erstmal nicht wieder weglöschen, sonnst ist nochmehr weg! :'(
Sieht dann aus wie Befehlssatz von Easy 400! :'(
mfG. Uwe Schröder :D :D :D
-
Super, hat funktioniert. Dann kann ich ja weiter machen, Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
mfg Christian Schäfer :D
-
Der Fehler ist in der 4.01 behoben ;).
-
Habe noch eine Lösung von Moeller bekommen.
Die betr. Stelle im Schaltplan anklicken und `R´ drücken, dann kann der Eingang normal weiterbearbeitet werden.