easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: charlie am Mai 07, 2007, 20:15:56 Nachmittag

Titel: Suche Easy Spezialisten
Beitrag von: charlie am Mai 07, 2007, 20:15:56 Nachmittag
Hallo
habe folgendes probem
ich habe eine press station, also ein föderband fährt zu der presse stoppt über einen endschalter, danach fährt die presse runter in einen endschalter und direkt wieder rauf. hat die presse den oberen endschalter erreicht endet die fahrt der presse und das band läuft wieder an

wäre super wenn jemand eine idee hätte
Titel: Re: Suche Easy Spezialisten
Beitrag von: Juergen am Mai 07, 2007, 20:20:37 Nachmittag
Hallo,

mach mal eine Zuordungsliste.
Welche Easy wird verwendet?

Gruß Jürgen
Titel: Re: Suche Easy Spezialisten
Beitrag von: charlie am Mai 07, 2007, 20:25:53 Nachmittag
easy 719 ac rc
und endschalter mit jeweils einem öffner und einem schliesser pro stk
Titel: Re: Suche Easy Spezialisten
Beitrag von: Juergen am Mai 07, 2007, 21:36:48 Nachmittag
Hallo charlie,
ich habe nur die Version 5 der Easy.
Da gibt es keine 700er
Lade mir erst die neue Easysoft Demo.
Ich Teste das Morgen.

Gruß Jürgen
Titel: Re: Suche Easy Spezialisten
Beitrag von: charlie am Mai 07, 2007, 21:39:56 Nachmittag
wäre super wenn du mir helfen könntest ich muss dieses sch... programm nämlich morgen abend haben
Titel: Re: Suche Easy Spezialisten
Beitrag von: Micky am Mai 07, 2007, 23:52:24 Nachmittag
Hallo

Hier ein kleines Demo-Programm

I1 = Taster Start (Schließer)
I2 = Taster Stop (Öffner)
I3 = Endschalter Teil unter Presse (Schließer)
I4 = Endschalter Presse unten (Schließer)
I5 = Endschalter Presse oben (Schließer)

Q1 = Förderband EIN
Q2 = Presse ab
Q3 = Presse auf

Programm nur als Anregung – da keine genauen Infos zur Anlage.

Gruß
Micky
Titel: Re: Suche Easy Spezialisten
Beitrag von: KurtH am Mai 08, 2007, 12:52:00 Nachmittag
Hallo Charlie

Ich glaube nicht das man Dein Problehm mit einer easy lösen darf!!
Für Pressensteuerungen gibt es ganz spezielle Anforderungen in Bezug auf Sicherheit. z.B. verwendete Steuerung, Art der Eingänge ect.
Ich kann mit vorstellen, dass man hier nur sog. Sicherheitssteurungen verwenden darf. 

Gruss Kurt
Titel: Re: Suche Easy Spezialisten
Beitrag von: Juergen am Mai 08, 2007, 13:18:09 Nachmittag
Hallo zusammen,

für die eigendliche Funktion ist nach meiner Meinung die Easy OK.
Zusätzliche Sicherheitsschaltungen sind je nach Anlage zu ergänzen.

Das kann eine 2 Handbedienung, Notaus Relais und oder auch Absperrung sein.

Kabelbruch Sichere Schaltung. Also Öffner oder Schließer je nach Funktion.
Bei Kabelbruch soll ein Zustand erreicht werden der Sicher ist.

Siehe auch Moeller Sicherheitshandbuch.
http://www.moeller.net/de/themenauftritte/safety/download.jsp


Ergänzung


In der Hardware  ist eine zusätzliche Sicherheit möglich.

Die Entschalter haben schließer und öffner.
Im Programm werden die Schließer verwendet.
Es bietet sich an, die Öffner vor die Schütze zu Schalten.
Also das Schütz für das Förderband mit dem Öffner "Endschalter Teil unter Presse" und so weiter.

Da hier das Förderband das Produkt liefert und auch Automatisch die Presse startet, kann Elektrisch eine einfachere Sicherheitsschaltung möglich sein.
Nach meiner Vorstellung, also Keine Person im Gefahrenbereich.

Wichtiger finde ich eine Absperrung.
Da sind möglicherweise Türkontake nötig ...

Auch zur Wartung macht ein Abschließbarer Hauptschalter sinn.
Ich denke an einen Schalter der gut sichtbar angebracht wird.

Das kann jedoch nur der Fachmmann vor Ort entscheiden.
Im Sicherheitshandbuch sind Beispiele mit Risiko Bewertung.

mfg Jürgen

PS. VB im Bild
Eine kleine Änderung bei der Ansteuerung vom Förderband.
So wird auch bei Spannungsausfall...   Sicher verhindert, das das Förderband in eine geschlossene Presse fährt.
Wenn nach dem Pressen das Teil noch auf dem Endschalter liegt, Bild  Lösung 2


Zusätzlich könnten noch Timer die Laufzeit vom Förderband und der Presse
Überwachen. Ich denke an Mechanische Fehler ...

Beispiel:
Wenn das Förderband nach max. xx Min. nicht das Produkt in Pos. bringt, abschalten und ein Meldetext anzeigen.

Wenn die Presse bei "schließen" oder "öffnen" nach xx Min. nicht in Pos. ist,
abschalten und ein Meldetext anzeigen.
 
Titel: Re: Suche Easy Spezialisten
Beitrag von: hmai am Mai 08, 2007, 14:05:41 Nachmittag
Hallo charlie,

vieleicht kannst Du Das Projekt Kartonpresse für diese Aufgabe
verwenden.
http://easy-forum.net/index.php?topic=1652.0