easy-forum
Downloadbereich => easySoft => Thema gestartet von: ArminElektro am Dezember 15, 2010, 18:42:30 Nachmittag
-
Hallo,
möchte folgenden (wie ich dachte einfache) Regelung realisiseren.
Analogeingang gibt mir einen Sollwert vor
Analogausgang gibt den Sollwert weiter
Nichtmal das habe ich hinbekommen. Komme von der Logo und bin jetzt bei der easy800 gelandet. Ist halt doch ne andere Welt.
Später möchte ich dann den Sollwert mit den Digitaleingängen begrenzen. Sprich I1=on Analogausgang max 50% egal was die Sollwertvorgabe am Analogeingang macht.
Dachte ich bekomme das mal eben so hin, aber mit Null easy Erfahrung wohl doch nicht.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke
-
Hallo ArminElektro,
das angehängte Beispiel kopiert IA1 --> nach QA1. Wenn du den Parameter Y2 (max. Wert Ausgang) mit einem MW parametrierst kannst du das Ausgangssignal beeinflussen.
Gruß Paul
-
Hey Super,
das ging echt fix.
Habe mir schon gedacht das es hier Leute gibt die es hier einfach aus dem Ärmel schütteln. ;)
Also Danke nochmal.
Jetzt kann ich damit arbeiten.
Bis dann
Armin
-
Oder schau bei der "anderen" Frage! >:(