Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: matfi am Februar 20, 2005, 14:29:22 Nachmittag

Titel: Analogeingang, Temperatur, Kommastellen
Beitrag von: matfi am Februar 20, 2005, 14:29:22 Nachmittag
Hallo allerseits,

ich habe noch nicht viel Erfahrung mit einer easy 819-DC-RC.

Ich möchte eine Pumpe Außentemperaturabhängig schalten.
Kann easy nur ganze Gradzahlen anzeigen und danach schalten, oder gibt es eine Möglichkeit auch Kommastellen anzuzeigen und nach diesen zu schalten. Wäre genauer. Wenn "JA", wie funktioniert es.

Mit freundlichem Gruß M. Fischer
Titel: Re: Analogeingang, Temperatur, Kommastellen
Beitrag von: Knodelpa am Februar 20, 2005, 15:39:36 Nachmittag
Hallo,
beim EASY800 sind die Möglichkeiten der Kommadarstellung sehr begrenzt. In der Regel muss man hier mit Ganzzahlen auskommen.
Da die EASY800 intern mit 32 Bit arbeitet ist es letztlich eine Frage der Ansicht, man kann auch in Zentel Grad arbeiten. Eine schöne Darstellung auf dem Display ist dies allerdings nicht.
Beim MFD-Titan ist dies anders. Hier können beliebige Zahlen mit zwei Nachkommastellen angezeigt werden.  ::) :)

Viele Grüße
Paul
Titel: Re: Analogeingang, Temperatur, Kommastellen
Beitrag von: Uwe Schröder am Februar 20, 2005, 15:47:19 Nachmittag
Hallo!

Durch die recht hohe Auflösung der Analogeingänge sind
wir in der Lage, genaue Berechnungen zu machen.
32-Bit - "Breite" sollte genügen.(DW)
Eine Kommaeingabe bei der Berechnung ist nicht möglich und wird eigentlich auch nicht gebraucht.
In der Darstellung auf dem Display (EASY/MFD) besteht
aber die Möglichkeit ein Komma anzu geben.
Bitte mal beim Baustein"D" etwas stöbern.

Noch Fragen, einfach wieder melden.
Leider kann ich nicht direkt anworten,
bin im Urlaub.

mfG. Uwe Schröder :) :) :)
Titel: Re: Analogeingang, Temperatur, Kommastellen
Beitrag von: matfi am Februar 20, 2005, 16:30:07 Nachmittag
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde mir jetzt mal den Textbaustein genauer betrachten.

Mit freundlichem Gruß M.Fischer