Hallo.....
...von deer Visu schieb ich den Sollwert (MW-Ausg) mit PT in die 800er (ID2).
In der 800er hol ich mir den Wert im anal. Eing. als I2 mit GT.

Wie schieb ich den real gemessenen anal. Eing. an die Visu zwecks Ist-Wert-Anzeige ?
(Maske mit IST-Wert angelegt: Variable MW-Eing.)


Gruss......Heinrich
Titel: Re: Senden / Empfangen
Beitrag von: henry am Februar 20, 2005, 18:17:37 Nachmittag
(...den hol' ich mir mit GT (Operand "MW") in der Visu-[Schaltplan])

....den GT-Wert im Schaltplan muss ich aber nicht verdrahten.
Korrekt ??
Titel: Re: Senden / Empfangen
Beitrag von: Uwe Schröder am Februar 20, 2005, 22:01:02 Nachmittag
Hallo!

Mit GT am Bausteinausgang entsprechend MW festlegen.
In der Visu wird entsprechendes Datenfeld eingefügt.
In den Parametern des Datenfeldes wird das MW
aufgerufen und Anzeigebereich, Komma, usw....
festgelegt.
Da Sie ja vom Analogeingang einen Wert zwischen
0 - 1023 bekommen, können Sie durch entsprechende
Scalierung des Anzeigebereiches, den wirklichen
nichtelektrischen Istwert (z.B. Temperatur) anzeigen lassen.

Alles nicht so einfach zu erklären, einfach mal bisschen
probieren in der Visu!

mfG. Uwe Schröder :) :) :)