easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: lehmann28 am Januar 21, 2004, 02:30:39 Vormittag

Titel: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: lehmann28 am Januar 21, 2004, 02:30:39 Vormittag
Hallo EASY-User.

Ich beobachte das ganze Drum und Dran hier im Forum schon einige weile und möchte nun auch mal etwas dazu beitragen.

Naja, wenn ich ehrlich bin brauch ich eventuell erstmal ein paar gute Ratschläge, aber vielleicht fange ich erstmal an.

Es geht um folgendes:

Ein Freund von mir hat letztes Jahr gebaut und er wollte gerne ein bißchen Komfort in sein Haus bekommen. Da habe ich ihm natürlich sofort gesagt das es da EIB, LCN usw. gäbe, aber das wäre eine nicht ganz so billige Sache.

Daher habe ich ihm dazu gerate, das Ganze doch mit der Easy 800er-Serie zu bauen und die einzelnen Bausteine über ein CAT5-Kabel zu vernetzten. Die einzelnen Räume bekommen jeweils eine 7-adrige Zuleitung, teilweise sogar zwei Zuleitungen um mehrere verschiedene Schaltungen zu realisieren. Die Zuleitungen sollten auch zur Versorgung der Schuko-Steckdosen dienen. Alle Leuchtenzuleitungen wurden in die Unterverteilungen der einzelnen 3 Etagen gezogen.

Mit dem Vorschlag war er einverstanden und wir machten uns sofort dran ein paar Möglichkeiten die möglich sein sollten auszudenken.

Hier nur ein paar Ansätze die bestimmt noch zu verfeinern sind. Sollen auch nur erstmal Anhaltspunkte sein.

- Alle Schaltstellen werden als Taster ausgeführt.
- Von jeder Tastmöglichkeit sollen Brennstellen geschaltet werden können
- Schaltverzögerte Schaltzeiten sollten realisiert werden. (z.B. ein Treppenhausautomat mit Aus-Taster oder ähnliches)
- Möglichkeit der späteren Ankopplung ans Telefonnetz zur Fernsteuerung
- Panikschaltung
- Wegbeleuchtung zu bestimmten Uhrzeiten ( 17Uhr-Feierabend Zeit: Taster an der Hasutür wird gedrückt und alle Leuchten in Richtung Küche gehen an)
- Ein- und Ausschalten einzelner Leuchten oder Steckdosen über die schnurlos Telefone (ISDN-Anlage)
- Bei auslösen der Rauchmelder wird das komplette Licht in den Wohnetagen eingeschaltet.
- Wohnzimerleuchten dimmbar über Zusatzmodule
- ....

Das waren erstmal so die Grundüberlegungen. Habe bestimmt noch einiges vergessen, aber vielleicht habt ihr noch einige auf Vorrat.

Die Steuerung der elektrischen Jalousien wollte mein Freund nicht über eine starre Verdrahtung führen. Hier hat er sich für die Funklösung der Firma Rademacher entschieden. Keine schlechte Entscheidung. Einfach zu installieren und zu programmieren. Außerdem kann man aus jedem Raum des Hauses jede Jalousie bzw. Jalousiegruppe hoch- und runterfahren.  Sollte sich jeder Interessierte mal ansehen.

Aber jetzt zu meiner Frage:

Es gibt erstmal mehrere Möglichlkeiten das ganze zu realisieren.
Entweder nehme ich eine EASY 819-AC-RC , schalte mit den Ausgängen dieket die Verbraucher(8A sollten für ein paar Lampen und Radios genug Schaltstrom sein.) Und die Eingänge entkoppel ich indem ich kleine Schaltrelais davor setze, da ich ja nicht verschiedene Phasen über die Eingänge führen darf.
Oder Ich entkoppel direkt alle Ein- und Ausgänge. Die Eingänge mit kleinen Schaltrelais, die Ausgänge mit Relais die schon ein bißchen mher vertragen.

Oder ich nehme gleich die EASY821-DC-TC und beschalte das ganze mit Relais. Bei der EASY821 hätte ich auch noch 2 Ausgänge mehr zur Verfügung.

Was meint ihr dazu?


Als nächste Frage käme nun auf:
Was ist wen mir die 8 Ausgänge nicht reichen und ich muß noch ein Modul mit einem EASY-LINK-DS anflanschen? Muß bzw. soll ich da auch die Bausteine der   800er Serie nehmen (natürlich ohne Display) oder reichen hier auch die Geräte der 600er Serie?
Denn eigentlich brauch ich nur die weiteren Ausgänge bzw. Eingänge zum schalten. Das steuern könnte doch die 800er mit Display machen.

Wie steht ihr hierzu?

Und als letzte Frage ist mir folgendes eingefallen.

Um die 800er Bausteine richtig zu nutzen brauche ich doch eigentlich die EASY-SOFT-PRO. Diese wird aber im EASY-MAXI-BOX Starter Paket nicht mitgeliefert . Da ist nur die ältere Version 4.0 enthalten und dann auch nur als Standardausgabe.

Würde das für meine Zwecke trotzdem reichen oder kann ich mir das Update auf die aktuele 5er Version einfach so runterladen?

Das war es erstmal. Ich hoffe das ich euch nicht zu sehr gelangweilt habe. Würde mich aber riesig auf ein paar hilfreiche ANtworten freuen.

Schönen Tag noch.

Euer Tom  8)
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Dietmar am Januar 21, 2004, 11:37:12 Vormittag
Hallo Tom,

sehr intressanter Post, da ich im Moment mit den gleichen Überlegungen beschäftigt bin  :).

Eine Frage hab ich noch.
Die Lichtstellen werden nur geschaltet, oder sollen diese auch gedimmt werden? Und wie macht ihr das dann, da die 800 nur einen Analogausgang hat?
Ich hatte schon überlegt die PWM-Ausgänge für diesen Zweck zu missbrauchen.

Ansonsten hab ich auch noch ein paar Anregungen bekommen was man machen kann ;-).

Gruß
Dietmar
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Ralle am Januar 21, 2004, 16:08:31 Nachmittag
Hallo Tom,
man da hast Du ja ne Menge geschrieben ;D.
Ich weiß zwar nicht ob ich alles beantworten kann aber ich versuch mal dir ein wenig zu helfen.

Fangen wir mal mit dem letzten Punkt an. Ich weiß zwar nicht wann Du dein Starter-Paket bekommen hast aber es scheint mir nicht ganz neu gewesen zu sein. Die aktuellen Pakete werden von Moeller mit der Version5 der EasySoft ausgeliefert. Die ist für die 800Serie auch vollkommen ausreichend. Die Pro-Version braucht man nur wenn man das MFD-Display einsetzt. Zu diesem Zweck ist in der Pro noch eine Visualisierung hinterlegt. Ein Internetupdate von Version4 nach 5 ist übrigens nicht möglich. Da wäre also ein Neukauf fällig. Bevor Du das allerdings machst schau mal bitte auf die linke Seite deiner 800er. Über dem Strichcode steht eine Versionskennung. Wenn dort keine 04 steht brauchst Du es erst garnicht mit der Version 5 versuchen. Um die ganzen schönen neuen Bausteine nutzen zu können ist die Version 04 Vorrausetzung!

Kommen wir zur nächsten Frage der Erweiterung. Um deine Easy800 zu erweitern gibt es zwei Möglichlkeiten.

1.) Direkte Erweiterung durch das anflanschen von Erweiterungsgeräten.
Das sind extra Geräte die nur dazu dienen mehr Eingänge und Ausgänge zu bekommen. Damit hast Du 12 Eingänge und 8 Transistor oder 6 Relaisausgänge mehr. Die gibt es in 24DC oder 230VAC. Das geht auch nur ein mal!

2.) Dezentrale Erweiterung über Kabel.
Sollte die direkte Erweiterung nicht reichen kannst Du bis zu 8 Easy800 Geräte(und nur 800 oder MFD keine 600 Geräte) über Kabel miteinander vernetzen.

Der nächsten Punkt.

Ich würde auf jeden Fall die Relaisvariante 819AC-RC nehmen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen kannst Du Verbraucher direkt schalten und Du brauchst kein Netzteil für die 24VDC.
Für den zweiten Punkt der für die Relaisvariante spricht muß ich etwas ausholen.
Moeller hat oh Wunder auch ein Funkbussystem. Da gibt es Schalter, Taster, Schaltaktoren, Jalousieaktoren, Dimmaktoren, Binäreingänge, eine Fernbedienung und und und.
Mehr Info's unter beigefügtem Link.
http://www.moeller.net/de/buildings/xcomfort/funk_system/funk_system.jsp

Das wäre z.B. auch etwas für Dietmar. Man nimmt einen Funk-Binäreingang und schließt ihn an einen Relaisausgang der Easy800 an. Damit steuert man über Funk den Dimmaktor an der Lichstelle an. Damit ist keine zusätzliche Verkabelung notwendig.
Übrigens Dietmar den Analogausgang kannst Du vergessen. Da kommen maximal 10VDC raus.

Ok, jetzt hab ich aber genug erzählt.  ;D

Noch eine kleine Anregung zur Anwendung.
Man könnte noch ein Lichtzenario programmieren damit ab und zu mal ein paar Lichter angehen wenn man in Urlaub ist. Dafür eignen sich sehr gut die Timer mit Zufallszeit.


Gruß aus dem Rheinland

Ralf
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: dietmar am Januar 21, 2004, 23:20:49 Nachmittag
An die 10V wollte ich auch nicht die Lampe anschließen 8).
Die waren auch mehr zur Ansteuerung des Dimmers gedacht. Es soll modelle geben, die sich mit einer analogen Spannung von 0-10V steuern lassen. ;D

Gruß
Dietmar
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Uwe Schröder am Januar 22, 2004, 01:31:40 Vormittag
Hallo !

Mit den 10VDC klappt prima.

Hab ich schon ein paar mal Probiert.
Hoch- und Runterdimmen kein Problem!

mfG. Uwe Schröder
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: lehmann28 am Januar 22, 2004, 04:50:13 Vormittag
Beim Dimmer hatten wir ehrlichgesagt an soetwas gedacht. Der funktioniert mit 230V.

http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTIwNzM3NjU1NTY=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&~cookies=1

@Dietmar

Hast Du denn noch andere Ideen zu dem Thema?

@Ralf

Ich kann dich beruhigen. Die Starter-Box habe ich noch nicht, aber alle Großhändler haben mir erzählt das da die V4.0 drin wäre (was ich ehrlich gesagt aber nicht glauben konnte). Dann kann ich mich wegen der Starter-Box ja schonmal wieder zufrieden zurücklegen.

Welche Artikelbezeichnung haben denn diese Anflanschmodule?  Kann ich da die 800er Haupt-Module mit den 600er Modulen kombinieren?

Wegen der Erweiterung zu anderen Modulen habe ich keine Bedenken. zwischen jeder UV ist ein CAT-5 Patchkabel in FBY-Rohr verlegt. Außerdem haben wir noch so einige Steuerleitungen (NYM-I 7x1,5mm²) und Leerrohre in alle mögliche Richtungen gezogen. Sind also in der Hinsicht sehr variabel.

Das ich die Ausgänge direkt zum schalten der einzelnen Lasten nutzen kann habe ich auch schon von Moeller erfahren. Aber was passiert wenn doch mal ein Kontakt durch welche Gründe auch immer kaputt geht? Kurzschluß, Überlast, ..etc.  
Wenn das passieren würde, dann könnte mein Freund die ganze Easy wegschmeißen. Deshalb hatten wir uns gedacht das ganze mit kleinen auswechselbaren Lastrelais zu bewerkstelligen. Oder hat Moeller sich zu dem Problem etwas schlaues ausgedacht?

Das mit der Urlaubschaltung ist uns auch eingefallen und dann das ganze noch mit der Rademacher-Jalousienschaltung kombiniert.
Ein Kollege meinte sogar wir sollten an einbruchgefährdeten Stellen Bewegungsmelder zum Tasten nehmen und die dann durch eine Tastenkombination scharf stellen. Wenn die ansprechen würde eine ganze Lichtgruppe angesteuert und eventuell zusätzlich das Außenlicht geschaltet.

Mit dem Analogeingang bzw. Ausgang bei den Transistormodellen kann ich im Moment noch nichts mit Anfangen. Das einzige was ich sinnvoll fände, wenn man dort einen lichtabhängigen Widerstand anbringen würde. Der könnte dann am Analogeingang die oben genannten Dimmer tageszeit- und lichtabhängig regeln.

Aber wie schon gesagt, ich bin immer wieder gerne für neue Anregungen und Tipps aufgeschlossen.

Der Tom 8)
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: dietmar am Januar 22, 2004, 12:13:39 Nachmittag
Hallo,

@ Uwe Schröder
Klappt das mit dem Dimmen auch mit dem PWM-Ausgängen? Welche Spannung liefern diese Maximal? Mit einer relativ einfachen TP-Schaltung müßte sich da ja auch ein, für diese Zwecke, akzeptabler Analogausgang bauen lassen.

@Tom
Die meisten Sachen hast du schon beschrieben.;)
Ich werde allerdings auch die Rolladen über die easy laufen lassen.

Ansonsten halt:
- Licht, an, aus, dimmen (in einigen Räumen)
- Panikbeleuchtung über Meldeeingang zum Beispiel Brandmeldung (Alle Lampen an und Rolladen hoch)
- Abwesenheitssimulation (Licht/Rolladen) und absenkung der Heizung, gesteuert über das Türschluß (siehe weiter unten)
- "Lichtscenen" fürs Wohnzimmer, Kontakt lößt bestimmte Einstellung aus. z.B. Abdunkeln: Rolladen werden geschloßen und Licht wird runtergedimmt und bestimmte Steckdosen an oder aus und das ganze anschließend auch wieder in die entgegengesetzte Richtung (Fürs Heimkino).
- Steuerung über Internet/Telephon (optional später)
- Steuerung der Umwältspunkte für Warmwasser, Zeitabhängig
- Garagentor Öffnen/schließen (Bei einem Funkempfänger, und einer "normalen" Garagennutzung (Geht bei uns nicht, da die diversen Kinderspielsachen das Parken des Autos verhindern) könnte man dadurch auch das Heimkommen signalisieren: zu bestimmten Zeit Licht an bestimmten Stellen an. Heizung wieder hoch.....
- Im Sommer: steuern der Gartenbewässerung und der Außenbeleuchtung (das aber viel später ;-))

Eine Fernbedienung werde ich an die Easy auch anschließen. Für IR gibt es recht einfache Schaltungen mit Relais, die auf normale Fernbedienungen programmiert wrden können. Funk wäre natürlich schöner.

Was das Scharfschalten der Bewegungsmelder angeht, würde ich überlegen in die Verriegelung der Tür einen Kontakt einzubauen der betätigt wird, wenn die Tür verriegelt wird. Eventuell mit einer Option zum Abschalten, da man die Tür auch schonmal nachts verriegelt.

Ich hätte noch ne Frage: Ist die Easy in der Lage auf die Änderung (Flanke) eines Schaltzustandes zu reagieren?
Hintergrund: Ich habe zur Zeit hal schon eine "Konventionelle" Installation mit Schaltern, Wechslern und Kreuzschaltern, die ich nicht unbedingt wegschmeißen möchte.



Gruß
Dietmar  
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Ralle am Januar 22, 2004, 12:20:06 Nachmittag
Hallo zusammen,

@Dietmar und Uwe

Asche auf mein Haupt. Natürlich habt Ihr recht. Ich dachte doch wirklich Ihr wolltet die Lampe an den an den Analogausgang anschließen :-[ :-[ :-[

@Tom

Ja, die Erweiterungsmodule für die 800-Serie sind identisch mit denen für die 600-Serie.

Es gibt folgende Typen:

Easy620-DC-TE 12I/8Q Transistor
Easy618-DC-RE 12I/6Q Relais
Easy618-AC-RE 12I/6Q Relais

Das Problem wenn mal ein Ausgang defekt ist hast Du so oder so. Da ist es von Vorteil wenn man noch Reserve hat und den Ausgang umprogrammieren kann.

Hoffentlich habe ich wenigstens diesmal geholfen.

Ansonsten :-X :-X :-X  

Gruß
Ralf ;)
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: lehmann28 am Januar 22, 2004, 16:22:23 Nachmittag
Zitat:

"Ja, die Erweiterungsmodule für die 800-Serie sind identisch mit denen für die 600-Serie.

Es gibt folgende Typen:

Easy620-DC-TE 12I/8Q Transistor
Easy618-DC-RE 12I/6Q Relais
Easy618-AC-RE 12I/6Q Relais  "

Dann nehme ich doch einfach die 618er und spare mir noch ein wenig Geld für andere feine Sachen die man mit der Easy noch machen könnte. (Siehe Beitarg Dietmar)


Zitat:

" Das Problem wenn mal ein Ausgang defekt ist hast Du so oder so. Da ist es von Vorteil wenn man noch Reserve hat und den Ausgang umprogrammieren kann. "

Aber wenn ich die Ein- und Ausgänge mit Relais potentialfrei schalte, dann muß ich bei eventuellen Fehlern und Problemen nur die auswechselbaren Relais tauschen. Oder würde etwas dagegen sprechen?

Ok, ich darf nicht die Relais mit der Transistor-easy kombinieren. Da wird es wahrscheinlich Probleme geben (Schwingkreis,..etc.).

Der Tom  8)
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Ralle am Januar 22, 2004, 17:39:38 Nachmittag
Hallo Tom,
Du kannst dich bei der Kombination ruhig austoben.
Also z.B eine Easy822-DC-TC (24VDC) mit  Transistorausgängen und einem Analogausgang und einem Erweiterungsgerät Easy618-AC-RE (230V) mit Relaisausgängen. Da gibt es kein Problem.
Die Erweiterungsgeräte haben eine eigene Versorgung.

MfG
Ralf
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: lehmann28 am Januar 22, 2004, 23:32:23 Nachmittag
Hallo Ralf,

sorry, aber so war das nicht gemeint.

Die Transistor-EASY kann ich natürlich mit einer Relaismodulerweiterung  verbinden. Das ist schon klar.

Aber wenn ich in dem Sinne bei der Elektronik einen Transistor Ausgang habe, dann ist es eigentlich nicht ratsam hieran eine Spule (Relais) anzuschließen.

Wir hatten soetwas mal an einer Garagentorsteuerung. Da hat das Siedle Steuermodul einen Impuls durch einen Transistorausgang gegeben und das Stromstoßrelais hat diesen auch einige Zeit ausgeführt.

Nach ca. 2 Monaten hat sich aber durch unglückliche Umstände eine Art Schwingkreis aufgebaut die das Relais flattern ließ (also es schaltete im Sekundentakt ein und aus)

Das meinte ich mit meiner Aussage.

Der Tom  8)
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Uwe Schröder am Januar 23, 2004, 00:30:04 Vormittag
Hallo!

Bei richtiger Beschaltung der Transitorausgänge, sind
keine negativen Effekte zu erwarten.
Jeder Ausgang kann bis zu 0,5A DC schalten.
Ist ist schon recht ordentlich.
Wird ein kleines Koppelrelais an den Ausgang gehängt, wird es keine Probleme geben.
Wichtig ist die Spulenleistung des Koppelrelais bzw. Koppelschützes.
Um so größer diese ist, um so größer ist die Rückinduktion, die dann durch geeignete Löschglieder beseitigt wrden muß.
Ausfälle von Transistoren sind meist auf diesen Umstand zurück zu führen. :'(
Bitte beachten Sie, dass wir Ihr kein Billigprodukt ala Taiwan oder so haben!!!
Mit der EASY wird Industriestandard angeboten, den ich persönlich schon zu schätzen gelernt habe.
Bitte lesen Sie auch unbedingt im EASY Handbuch die Seiten 50 - 55 und den Anhang ca. Seite 320 !

Zwei Ausgänge mehr und die Lebensdauer gegen unendlich wiegen die Relaisvariante in meinen Augen auf! :o

mfG. Uwe Schröder :D :D :D
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: lehmann28 am Januar 23, 2004, 22:26:35 Nachmittag
Hallo Herr Schröder,

danke erstmal für die Hilfe. Sie dürfen mich aber ruhig Tom nennen und duzen. Wir sind doch schließlich Kollegen. Aber das nur nebenbei.

Ich habe ungefähr die gleichen Erfahrungen gemacht wie sie.

Transistoren können in dem Sinne nicht verschleißen wie es Schaltrelais tun. Wenn man dann das ganze noch mit kleinen Koppelrelais vor- bzw. nachschaltet, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben.

Jetzt würde ich natürlich mal von meinen anderen Kollegen hier im Forum wissen, welche Koppelrelais würdet ihr einsetzen. Sie sollten natürlich bei einem Fehlerfall  austauschbar sein, also mit Sockel.

Um es kurz mit den Worten unserer Kunden zu sagen: Sie sollen gut und günstig sein.

Der Tom   8)
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Uwe Schröder am Januar 23, 2004, 22:48:01 Nachmittag
Hallo Tom!

Ich glaube es ist nicht wichtig wie die Firma heisst.
Hauptsache man kann es auf eine Hutschiene schnappen und die Spulenspannung ist 24VDC.
Wenn,s dann mal kaputt ist, wird,s vom Sockel abgezogen und das nächste aufgesteckt.

Bei EBAY werden so viele Verschiedene Angeboten.
Von Phönix Contact, Schrack, Omron, Finder usw.

Da kann sicher was billiges bekommen.

mfG. Uwe Schröder :D :D :D

Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: dietmar am Januar 23, 2004, 22:49:24 Nachmittag
Hallo,

von Phoenix gibt es Relais mit passenden Fassungen.
Diese haben außerdem eine sehr schmale Bauform.
Zur Zuverläßigkeit kann ich allerdings noch nichts sagen.
Der Preis scheint mir aber OK zu sein.

Gruß
Dietmar
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: lehmann28 am Januar 25, 2004, 19:17:39 Nachmittag
Hallo Dietmar,

die Phoenix-Relaissockel sind ja genau nach meinem Geschmack. Klein, schmal und solide. Ich habe nur Zweifel daran, daß die in eine normale UV passen.

Aber die Finder-Relaissockel sind wahrscheinlich geeigneter zur UV-Montage.

Kennt ihr evtl. einen Hersteller der zwei Relais mit jeweils einem Kontakt in einem Gehäuse herstellt?

Ich habe hier im Forum gelesen, daß schonmal jemand eine EASY bei sich im Haus eingebaut hat, ich weiß nur nicht mehr wer das war. Wäre mal interessant zu erfahren wie er das gemacht hat.

Der Tom  8) 8)
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: schubert am März 02, 2004, 11:10:11 Vormittag
Hallo EASY-Gemeinde!

Ja ich war das mit der Haussteuerung - weiß auch nicht mehr den Thread. -Aber mein Angebot steht weiter - wenn jemand Interesse hat einfach melden.
Kurzinfo:
Ich verwende 4 Stück EASY 820 DC RC mit 3 Erweiterungen - alle verbunden über easy-net.
Damit steuere ich alle Lichtauslässe (davon 2 Leistungsdimmer via 0-10V), 4 Velux-Rolläden, 2 Velux-Fensteröffner, einige Steckdosen, 2 Ventilatoren, Glocke, etc...
... läuft seit 6 Monaten ohne Probleme.
- und das Schöne ist man kann jede nur erdenkliche Spielerei damit programmieren ;D
Wie gesagt - Programm und sonstige Infos kann ich gerne zur Verfügung stellen.
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: dietmar am März 02, 2004, 11:46:58 Vormittag
Hallo Schubert,

da ich gerade mit der Umsetzung anfange -> Immer her mit allen möglichen Infos.  ;D

Noch ne kurze Frage zu den Velux-Rolläden: Ich hab irgendwo gelesen das die mit 24V laufen. Stimmt das?

Gruß
Dietmar

dietmar66_at_gmx.de
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Schubert am März 02, 2004, 12:58:07 Nachmittag
Hallo dietmar!

Übrigens - ich heiße martin  :)
- hab ich ganzvergessen zu schreiben.

Ja das stimmt mit den Velux DFF
24 V Gleichspannung - wenn man die polarität ändert
fährt das ding in die andere richtung. Die motoren
haben eine automatische endabschaltung und überlastschutz.

Ich werd mal alles zusammensuchen und dir schicken

tschüss -martin-
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: lehmann28 am März 02, 2004, 16:42:19 Nachmittag
Hallo Martin und Dietmar,

ich habe jetzt eigentlich alles soweit verdrahtet und eingebaut und diese Woche soll es eigentlich an die Programmierung gehen. Hätte auch nichts dagegen ein paar Anregungen und Programmteile zu bekommen. :-)

Der Tom  8)

sinussolar@gmx.de
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: jbkayser am Juni 09, 2004, 13:44:36 Nachmittag
Hallo Forum'ler,

mit Interesse habe ich Eure Artikel zur Steuerung eines Wohnhauses gelesen - bei mir läuft mein Haus seid über einem Jahr komplett mit EASY 800 vernetzt.

Alles was hier geplant wird habe ich zu grossen Teilen realisert und möchte auch eigene Erfahrungen loswerden (das braucht ein einsamer Elektroingenieur gelegentlich - geht auch wieder vorbei.... ;))

Ich habe alle 800er vernetzt (4 Stationen) und auch lokal erweitert, weil die E/A's nicht reichten.

Jeder Verteiler hat die Hauptlast auf einer bestimmten Phase, da man die Eingänge an der EASY nicht auf 400V legen kann.
Der Trick: Alle UV mit 3 Phasen anfahren, aber die Stromkreise, welche E/A's haben alle auf die gleiche Phase.
Hat man nur einen Verteiler würde ich auf jeden Fall 3 EASY (für jede Phase eines) setzen und über NET verbinden, ist viel einfacher als Koppelrelais zu verdrahten und nachher Fehler zu suchen...

Der Beitrag mit dem Dimmer ist interessant, fiel bei mir völlig unter den Tisch, da ich hauptsächlich Energiesparlampen (auch wegen der Abwesenheitssimulation) einsetzte.

Toll war auch die Idee mit einem Dämmerungsschalter (z.B. von GIRA), welche abhängig mit Hysterese von der Dämmerung schält. Das lässt sich mit Jalousien verbinden. Auch kann man alle Eingänge der IR-Bewegungsmelder koppeln, damit die Baumarktdinger auch dann schalten wenn sie sollen und nicht der eine schon am Spätnachmittag und der andere erst in völliger Dunkelheit.

Hat jemand Erfahung mit:
a. Anbindung ans öffentliche Telefonnetz?
b. Solaranlagensteuerung mit EASY (3-5 Temp.-fühler, evtl. FU für Pumpe)?
c. Kann man den PC als Zeitgeber/Protokollierer einsetzen, da Speicher/Zeitglieder unbegrenzt vorhanden?

Bis dahin

Jochen Kayser

PS: Das Garagentor würde ich bewusst nicht über EASY schalten - ich liebe meine Kinder !!!
Aber vielleicht den Strom nach einiger Zeit wegnehmen wenn man verreisst, dann knackt auch keiner den Code....
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Uwe Schröder am Juni 09, 2004, 22:28:27 Nachmittag
Hallo Herr Kayser!

Für die Anfrage unter a würde ich empfehlen,
die Sachen mit Modem zu lesen!
Über eine Telefonmodul mit Relaiskontakt an die
EASY ein Signal zu geben, funktioniert natürlich auch.

Die Anfrage unter b würde mich auch persönlich reizen.
Temperaturfühler können ja an die EASY über 0-10V Eingang
angeschlossen werden.
Genauso besteht die Möglichkeit an den Analogausgang
einen FU an zu schließen.
Ich empfehle FU,s von Lenze.
Es gibt aber auch schon Motor mit FU,s!

Für die Anfrage unter c gibt es auch schon Lösungen.
An dieser Stelle bin aber wohl der falsche Ansprechpartner,
da meldet sich bestimmt noch jemand.

Wenn noch Fragen, einfach wieder melden!

mfG. Uwe Schröder :) :) :)

Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: toshi am April 17, 2005, 11:15:29 Vormittag
Hallo Schubert

bin gerade dabei mein haus auch über die easy 800 zu steuern
will alles über 230 V steuern
habe 4 st. easy 819 AC rcx un 2 st easy 618 AC re

wäre über infos sehr dankbar

P.S. bin erlich gesagt mit der software noch etwas überfordert da ich ursprünglich alles über eine siemens logo steuern wollte und die software etwas anders aufgebaut ist

 mfg toshi
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Schubert am April 28, 2005, 07:01:10 Vormittag
@toshi:

Wenn du was damit anfangen kannst schick ich dir gerne das komplette programm - ist halt schon etwas chaotisch - aber gewisse teile davon sind sicher zu gebrauchen.
Hab am anfang auch mit einer logo angefangen - bin dann aber schnell an die grenzen gestoßen - nach leichten startschwierigkeiten (bez. programmierung) klappt nun alles bestens mit der easy.

mfg martin
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: jeedee am April 28, 2005, 13:40:14 Nachmittag
schubert,

Können sie mich vertellen wie sie den dimmers ansteuren? Kunnen sie mich deine programme uber mail steuren?
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: Schubert am Mai 07, 2005, 21:42:27 Nachmittag
Die Dimmer-ansteuerung war für mich ne ganz schön große herausforderung - leider hab ich im moment nicht die zeit das ganze so zu beschreiben das sich damit auch jemand anderer auskennt. - Wahrscheinlich ist es auch viel zu umständlich programmiert.
Aber das programm kann ich gerne mailen - einfach eine PN an mich :-)
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: wima am Juni 27, 2005, 09:09:58 Vormittag
Hallo

Ich möchte selber eine Visualisierungssoftware schreiben, mit der ich die Lampen usw. über den Computer oder z.B. den Windows Media Center steuern kann. Was brauche ich dazu? Den OPC-Server? Welche Hardware? Vielen Dank für Tips.
Gibts ev. sogar Beispielcode für C# oder Visual Basic .NET?

Danke, Gruss wima
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: DiscoStu am Juni 27, 2005, 11:54:40 Vormittag
Hi Wima,

das kannst du mit dem OPC-Server tun.
Du brauchst von Moeller die EasySoft 6.10 Pro und eine Easy deiner Wahl ( Kommt auf die gewünschten Funktionen an ).

Dann brauchst du noch einen OPC-Client. Bei der EasySoft ist auch einer dabei, allerdings bekommst du die Daten nur als Tabelle in diesem Client angezigt. Zum Testen reichts aber.

Wenn das dann ohne Probleme läuft kannst du dich nach nem Grafischen Client umsehen damit das auch was hermacht wenn man über die FB am TV die Rolläden herunterfährt.

Gruß

Stu
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: wima am Juni 27, 2005, 12:02:07 Nachmittag
Danke.
Leider habe ich bis jetzt nicht rausgefunden, wo ich EasySoft 6.10 Pro (in der Schweiz) kaufen kann und wie teuer die ist :'(

Gruss wima
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: DiscoStu am Juni 27, 2005, 12:55:01 Nachmittag
Hi,

die Software solltest du direkt von Moeller Schweiz bekommen.

Hier ein Link:

http://www.moeller.net/de/contact/address/europe.jsp?includePage=/de/contact/address/branch_by_names.jsp&countryID=633&language=18&branchName=Moeller_Electric&parentPage=/de/contact/address/europe.jsp
Titel: Re: Privathaus mit Easy 800er-Serie steuern.
Beitrag von: edik am August 08, 2006, 19:32:29 Nachmittag
Hallo Tom,

sehr intressanter Post, da ich im Moment mit den gleichen Überlegungen beschäftigt bin  :).

Eine Frage hab ich noch.
Die Lichtstellen werden nur geschaltet, oder sollen diese auch gedimmt werden? Und wie macht ihr das dann, da die 800 nur einen Analogausgang hat?
Ich hatte schon überlegt die PWM-Ausgänge für diesen Zweck zu missbrauchen.

Ansonsten hab ich auch noch ein paar Anregungen bekommen was man machen kann ;-).

Gruß
Dietmar

Es gibt auch Tastdimmer für die Verteilung. mit einem der eAsy-Ausgang kannst du direkt an den Tastdimmer anschließen. Der eAsy-Ausgang dient als der Taster.
Vorraussetzung du hast die Lampe und den Taster in der Verteilung separat geführt!