Hier gibts XV100-Starterset:
http://www.microinnovation.com/desktopdefault.aspx/tabid-22/
Funktioniert dies mit einem 800er easy unter easy-soft?
Gruß
vektor
-
jopp
-
Wie stellt man die Verbindungen zw. beiden her, über das serielle Programmierkabel 800-PC-CAB?
-
EASY-NET
-
Hallo Vektor,
das Starterpaket bietet Dir unterschiedliche Möglichkeiten:
1. Panels als reines HMI
Du programierst die easy800 ganz normal mit easySoft. Das Panel bindest du über das serielle Kabel easy800-PC-CAB oder easy800-MO-CAB an. Die Erstellung der Visualisierung erfolgt über das Programm Galileo. Das Galileo hat Zugriff auf I, Q, IA, QA und alle Merker (M, MB, MW, MD).
2. Panels als HMI-PLC (mit interner CoDeSys SPS)
In diesem Fall kommuniziert das Panel zur easy800 über das easyNET. Durch die Einbindung einer Bibliothek ist die Verbindung kinderleicht.
Als Visualisierung kannst du folgende Visu verwenden:
- CoDeSys Target Visu
oder
- Galileo
Zusätzlich kann in diesem Fall auch noch eine WebVisu verwendet werden.
Viele Grüße
Paul
-
Hallo Paul
Du schreibst
1. Panels als reines HMI
Du programierst die easy800 ganz normal mit easySoft. Das Panel bindest du über das serielle Kabel easy800-PC-CAB oder easy800-MO-CAB an. Die Erstellung der Visualisierung erfolgt über das Programm Galileo. Das Galileo hat Zugriff auf I, Q, IA, QA und alle Merker (M, MB, MW, MD).
Wie und wo sag ich den Geräten welche COM Verbindung passt.
Easy MFD mit kleinen Testprogram Verbindung zur XV 100 über Serielles Kabel aber keine Verbindung vom Panel
zur easy.
Gruß Werner
-
Wie und wo sag ich den Geräten welche COM Verbindung passt.
Easy MFD mit kleinen Testprogram Verbindung zur XV 100 über Serielles Kabel aber keine Verbindung vom Panel
zur easy.
Gruß Werner
Du wählst im Galileo den easy Treiber aus und stellst die Baudrate ein. Beim normalen Kabel easy800-PC-CAB max. 19200, bei dem Modemkabel easy800-MO-CAB max. 57600 Baud. Im Galileo kannst du dann auf die beschriebenen Variablen zugreifen. Bitte beachte, dass das Galileo auf Bits immer nur als Array mit mind. 8 Bits zugreifen kann.
Gruß Paul
-
Hallo Paul
Soweit passt es schohn,wenn ich den Projekt Inspektor auf dem PC Starte und die easy am PC Com Port
anschließe werden die Daten auch Übertragen.
Es können auch Variablen gelesen und editiert werden nur die direkte Verbindung zum Panel
klapt nicht.
Panel Typ XV-102-B6-35TQR mit RS 485 Schnittstelle und CAN
easy steckt auf RS 485
Gruß Werner
-
Hallo Werner,
die B6 Type mit RS485 kann nur mit Wandler RS232/RS485 verwendet werden. Du brauchst eine RS232 Schnittstelle, wie z.B. beim B5 Typ.
Gruß Paul
-
Hallo Paul
Danke Dir hab es auch gemerkt das ich RS 485 und RS 232 immer noch nicht Unterscheiden kann,
werde es Morgen mit einen Wandler noch einmal Versuchen dann klapts es sicher auch bei mir.
Gruß Werner
-
@Paul
Hallo Paul,
vielen Dank für deine Antwort. Jetzt habe ich noch zwei Fragen:
1. Kann dann das 800er weiterhin über easy-net mit den anderen 800er kommunizieren?
2. Im PDF-Bestellschein ist zu lesen: "*Lieferung der Software als Lizenzschein (ohne CD-Box)"
Bedeuted dies, dass man damit die Software nur downloaden kann?
Gruß
vektor
-
1. Kann dann das 800er weiterhin über easy-net mit den anderen 800er kommunizieren?
2. Im PDF-Bestellschein ist zu lesen: "*Lieferung der Software als Lizenzschein (ohne CD-Box)"
Bedeuted dies, dass man damit die Software nur downloaden kann?
Die Antworten lauten 2x ja.
Viele Grüße
Paul
-
Hallo Vektor,
2. Panels als HMI-PLC (mit interner CoDeSys SPS)
In diesem Fall kommuniziert das Panel zur easy800 über das easyNET. Durch die Einbindung einer Bibliothek ist die Verbindung kinderleicht.
Als Visualisierung kannst du folgende Visu verwenden:
- CoDeSys Target Visu
oder
- Galileo
Zusätzlich kann in diesem Fall auch noch eine WebVisu verwendet werden.
Viele Grüße
Paul
Hallo,
mich würde hier vor allem Lösung 2 interessieren, ABER:
* wie funktioniert die Anbindung des EasyNet an das XV-102-D6-57TVRC-10 Panel und
* welche Bibliothek muss ich dan verwenden?
Danke,
wofo
-
Hallo wofo
Bei www.microinnovation.com gibt es eine Schnellstartanleitung MICRO PANEL XV-102 3,5"
die ist sehr hilfreich.
Dann noch ein bischen im Forum suchen und es klapt besser als man denkt.
Paul ich hab schohn zwei Wandler RS232/RS485 durch leider immer noch keinen erfolg
hast Du zufällig einen Wandlertypen zur Hand der die kommunikation zwischen RS 232 MFD und
Rs 485 Panel pakt.
Gruß Werner
-
Hallo Werner,
ich befürchte es liegt an deinem Verbindungskabel. Sofern du ein Kabel easy800-PC-CAB verwendest will sich dieses Kabel über die RS232 Handshakeleitungen mit Strom versorgen. Diese fehlen allerdings in der Regel bei der RS485 Schnittstelle. Du musst in deinem Fall das Kabel easy800-MO-CAB verwenden oder das Kabel mit 12V versorgen.
Gruß Paul
-
Hallo zusammen,
meint Ihr vielleicht so etwas (siehe unten) ? :-\
Gruß EMSTR
-
Hallo,
vielen Dank für die Infos und Tipps.
Werd mir das XV-102 Starterkit mit CAN bestellen.
Eine Sache ist mir leider immer noch unklar:
Wenn ich das XV-102 ans EasyNet (mittels CAN Schnittstelle) anbinde, komm ich dann nur mit dem Galileo aus, oder brauch ich auch das Codesys?
Das eigentliche Steuerprogramm läuft bereits verteilt auf den easy-800 Geräten.
Beste Grüße,
wofo
-
Hallo Wofo,
grundsätzlich gibt es zwei Varianten:
- Ankopplung über serielle Schnittstelle (easy800-PC-CAB oder easy800-MO-CAB)
In diesem Fall brauchst du keine CoDeSys, es reicht Galileo.
- Ankopplung über easyNET (CAN)
Hierzu musst du die CoDeSys verwenden. Beispiele gibt es im CoDeSys Downloadbereich.
In diesem Fall kann die Visu mit der CoDeSys Visu oder Galileo erstellt werden.
Viele Grüße