Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: mr-111 am Juni 19, 2010, 13:57:44 Nachmittag

Titel: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juni 19, 2010, 13:57:44 Nachmittag
Hallo, die Relaisausgänge der easy 719 AC/RC  sind laut Handbuch mit 8A belastbar, jetzt wollte ich mal wissen ob es da vieleicht Probleme macht wenn ich an den einen Relaisausgang der Wochen-Zeitschaltung zwei EVG's mit zwei 70 Watt Lampen anschliessen würde ?!?

Besten Dank im voraus....

Micha
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: Elektropro! am Juni 19, 2010, 19:34:04 Nachmittag
Hallo,

hier mal ein Auszug aus denn Handbuch!


Gruß
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juni 19, 2010, 19:52:25 Nachmittag
Danke erst mal, also dürfte es ohne Probleme funktionieren wenn man 10x 58 Watt mit EVG's betreiben darf......hoffe ich zumindestens :-)

Micha
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: Elektropro! am Juni 20, 2010, 12:13:04 Nachmittag
Hallo,

was für Lampen hast du zum schalten??? Normale Leuchtstoffröhren oder HQI...???
Bei Leuchtstoffröhren gibts es bestimmt kein problem!

Gruß
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juni 20, 2010, 17:22:58 Nachmittag
Hallo, das sind meine ich Metalldampflampen, genaue Bezeichnung ( Lucky Reptile Bright Sun Desert 70 Watt)

Gruss Michael
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: Elektropro! am Juni 20, 2010, 18:39:21 Nachmittag
Hallo,

da würd ich auf jeden fall ein Relais zwischen schalten, kostet nicht viel und schützt deine EASY.

Gruß
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juni 20, 2010, 19:19:56 Nachmittag
Wäre es vieleicht besser wenn ich nur ein EVG mit einer 70 Watt an einen Relaisausgang der easy anschliesse, habe nämlich noch freie Ausgänge, oder meinst du jetzt allgemein wenn Metalldampflampen egal ob da jetzt eine oder zwei angeschlossen sind ?!?

Micha
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: hmai am Juni 21, 2010, 08:58:32 Vormittag
Hallo mr-111,

um induktive Lasten zu schalten gibt es Relais die parallel zum Schaltkontakt eine
Wolframkontakt haben, dieser verhindert eine zu starke Materialwanderung durch
Lichtbogenbildung am Schaltkontakt.
Schau mal noch bei Schrack, Finder, Eberle etz. .

Grüß  hmai
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: Elektropro! am Juni 21, 2010, 20:47:40 Nachmittag
Hallo,

kauf dir ein Relais (z.b Eltako R12-200) und schalte mit der EASY das Relais und über das Relais die Lampen.
 

Gruß
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juni 24, 2010, 04:35:07 Vormittag
Hallo, ok....werde ich machen und so ein Relais zwischenshalten - besten Dank für Eure Tipps ;-)

Gruss Michael
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juli 05, 2010, 16:20:39 Nachmittag
Servus, jetzt bin ich mal wieder hier um mein letztes Problem mit deiner Hilfe zu lösen :-) bin deinen Anweisungen gefolgt und habe mir das Eltako S12-200 gekauft, auf der Oberseite des Eltako gibt es die Anschlüsse 1 und 3 und +A1 - und unten 2 und 4 und -A2. Jetzt müsstest du mir nur noch en Tipp geben  welche Anschlüsse ich von dem easy Ausgang aus Ansteuern muss um meine 2 EVG's mit 2 UV Lampen betreiben zu können(diese habe ich mit einer 3 Leiter Durchgangsklemme angeschlossen, das heist im Moment gehe ich mit einem Kabel aus dem easy Ausgang in die Durchgangsklemme und dort sind meine 2 Lampenkabel von meinen 2 UV Lampen angeschlossen).....dann ist meine Terrarienanlage soweit fertig, dank deiner grossartigen Hilfe ;-)

Gruss Micha
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: Thom am Juli 07, 2010, 09:10:37 Vormittag
Du gehst mit dem Ausgangskabel vom Ausgang Qx der Easy auf den A1 des Relais und verbindest den A2 mit N. Jetzt sollte das Relais bei aktiviertem Ausgang Qx anziehen. Jetzt gehst du mit eine Phase über eine Sicherung, die der maximalen Belastbarkeit der Kontakte, wenn kleiner 16 A, entspricht, auf Klemme 3 des Relais und von Klemme 4 zum EVG.
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juli 08, 2010, 06:55:30 Vormittag
Guten Morgen, vielen Dank für deine Anschlußtipps, werde es gleich nachher mal testen :-) aber ich könnte doch auch Phase an "1" und von "2" an meine EVG's, das wäre doch das selbe, oder ?!?!? Das Eltako hat ja 2 Kanäle ( 1 und 2 / 3 und 4 )

Gruß Michael
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: Thom am Juli 08, 2010, 08:34:26 Vormittag
Normalerweise ist 1/2 ein Öffner und 3/4 ein Schliesser. Da das Eltako 2 Schliesser hat, kannst du auch 1/2 nehmen.
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juli 08, 2010, 09:12:47 Vormittag
Super, besten Dank für die Info's

Gruß Michael
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juli 09, 2010, 19:59:43 Nachmittag
Hallo, habe heute meine Schaltung getesten und so angeschlossen wie du mir es geschrieben hast  und festgestellt das die Lampen ordnungsgemäß um 12 Uhr angehen aber auch an bleiben und nicht wie eingestellt um 18 Uhr wieder aus gehn, man hört die easy um 18 Uhr ausschalten aber die Lampen brennen weiter, sie gehen erst aus wenn ich auf den Taster am Relais drücke - woran kann das liegen, wo bekommt er die Spannung her ?!?!?

Besten Dank schon mal :-)

Gruß Micha
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: Micky am Juli 09, 2010, 22:08:54 Nachmittag
Hallo Micha,

du schreibst, dass du ein S12-200 verwendest. Das ist ein elektromechanischer Stromstoßschalter.
Legst du an die Spule (A1 u. A2) eine Spannung werden die Kontakte geschlossen. Wird die Spannung wieder abgeschaltet, bleiben die Kontakte mechanisch geschlossen. Erst wenn wieder eine Spannung an die Spule gelegt wird, öffnen die Kontakte (oder wenn du den Taster am Relais drückst).
Du musst dir das Relais wie einen Schalter vorstellen.

Gruß
Micky

Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juli 09, 2010, 22:53:31 Nachmittag
Und was soll das jetzt heisen ?!? Was habe ich verkehrt angeschlossen - ich habe den easy Ausgang an A1, dann habe ich "N" an A2, danach "L" an Schliesser 1 und Ausgang 2 am Relais an die Lampen.

Gruss Micha
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: veltins54 am Juli 09, 2010, 22:56:25 Nachmittag
Hallo mr-111,

wenn du einen Stromstoßschalter hast musst du den Ausgang deiner Easy als impuls machen(0,5 sek.)
Beim einschalten einen und beim ausschalten.
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: veltins54 am Juli 09, 2010, 23:04:08 Nachmittag
Hallo mr-111,

du hast nichts falsch angeschlossen, sondern ein falsches Relais gekauft.
Aber das ist nicht so schlimm,mache es wie ich es beschrieben habe dann geht es auch,mit einem
Nachteil wenn mal der Strom ausgefallen sein sollte für längere Zeit dann kommt deine Steuerung ( Relais)
durcheinander,und schaltet unter Umständen nicht richtig.
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juli 09, 2010, 23:13:57 Nachmittag
Danke Dir für deine Info's - was würdest du mir den für ein Relais empfehlen, wo auch Qualität & Sicherheit dahinter steckt und auch nicht laut ist und brummt ?!?

Micha
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: Juergen.J am Juli 10, 2010, 01:17:32 Vormittag
Hallo mr-111,
suche mal hier http://www.conrad.de/ce/de/product/502857/REL-NORM-230-V-AC-SERIE-4961#download-dokumente
Gruss
Jürgen
Titel: Re: Belastung der Q Ausgänge bei der easy 719 AC/RC
Beitrag von: mr-111 am Juli 10, 2010, 05:03:12 Vormittag
Ok, da muss ich mal nachschauen, danke Dir.....

Micha