easy-forum
Deutsch - Sonstiges => Elektrotechnik / Bastelecke => Thema gestartet von: itsfranky am Februar 17, 2013, 11:25:28 Vormittag
-
Hallo Leute,
ich bastel gerade an einer kleinen trickigen Steuerung und benötige Hilfe . Vieleicht hat jemand eine Lösung für mich.
Inhalt sind 3 Ein/Ausgange mit unterschiedlichem Verhalten der Ausgänge.
Hier der Ablauf:
Die Meldung (Eingang) , die als erster erscheint schaltet dauerhaft den eigenen Ausgang (I1/Q1 , I2/Q2 , I3/Q3 ). Z.B. liegt Eingang 1 zuerst an schaltet Ausgang 1 dauerhaft. Kommen jetzt Eingang 2 und anschließend 3 blinken die jeweiligen Ausgänge Q 2 und Q3 . Erlischt jetzt Eingang / Ausgang 1 schaltet 2 dauerhaft und nur noch Ausgang 3 blinkt. Erlischt Ausgang 2 schaltet 3 dauerhaft. Kommt nun z.B. Eingang 1 wieder reiht sie sich wieder hinten an und blinkt bis eben auch Meldung 3 weg ist usw.
Ebenso kann die Reihenfolge auch 2 ,1 und 3 sein. Hat jemand eine Idee ?
Danke im Vorraus
-
Hallo itsfranky,
mit welcher Steuerung?
-
Hallo itsfranky.
Prinzipiell ist es eine ähnliche Anforderung wie in Deiner letzten Anfrage.
http://easy-forum.net/index.php?topic=6595.msg28393#msg28393
Mit einer leichten Modifikation des damaligen Programms ist Dir schon
geholfen (siehe Anhang).
Gruß
Maikky
-
Hallo Jürgen,
interessant wäre für mich ein MFD. Ich könnte mit der Displayanzeige und auch Signalleuchten arbeiten. Gruss itsfranky
-
Hallo itsfranky.
Gleiches Programm wie vorher, nur für MFD.
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
vielen Dank. Einfach genial wie fix Du die Programme schreibst. Mir fehlen da leider noch ein paar
Windungen -;-)). Es funktioniert so wie ich's haben wollte. Danke.
Maikky, könntest Du mir Dein Programm auch auf 6 Meldungen erweitern ? Allerdings zwei mal autak , d.h. Q1 - 3 und Q4-6 arbeiten zusammen . Ich möchte aus Kostengründen bzw. Kundeninteresse nur ein MFD einsetzen.
Danke.
Gruss itsfranky
-
Hallo itsfranky.
Mit dem bereits vorhandenen Beispiel ist es eigentlich nur eine Fleißaufgabe das Programm für die restlichen Ausgänge zu erweitern.
Da ein MFD in der Grundausführung nur 4 Ausgänge besitzt, musst Du Dir nur überlegen, welche Erweiterung verwendet werden soll.
Ich schlage vor Du versuchst Dich selbst daran. Wenn es nicht mehr weitergeht, kannst Du das Programm hier einstellen und Dir
wird geholfen.
Gruß
Maikky
-
Hallo Leute,
ich bin soweit , daß ich nicht weiter weiß und brauche eure Hilfe. In der Anlage seht Ihr ein Programm mit Visualisierung. Die Maschinen M1 - M3 funktionieren wie ich's haben will. Nur leider habe ich bei der Erweiterung für die Maschinen M4 - M6 mein Problem. Die Maschinen sollen autak arbeiten wie eben M1 - M3 , keinerlei direkte Verbindung . Ich möchte lediglich im Kundeninteresse beide Maschinengruppen in einer Steuerung unterbringen. Kann mir vieleicht jemand sagen wo mein Fehler ist ? Eine aktive Maschine soll dauerhaft an sein , eine nachfolgende jeweils blinken bis die aktuelle wegschaltet.
Danke im Vorraus
itsfranky
-
Hallo itsfranky,
schau dir dein Schaltplan mal in der Bausteinansicht an, dann hast vermutlich schnell den Fehler feststellen. Ebenfalls gehe mal auf Merker unf rufe mit F1 die Hilfe auf und schau dir die Merkertabelle an.
Gruss
Jürgen
-
Hallo Jürgen,
hänge jetzt schon wieder eine Stunde dran und sehe kein Land. Hast Du einen Tip?
Gruss itsfranky
-
Hallo itsfranky,
im Anhang nochmal die Datei von maikky leicht modifiziert (nur Merkerbereich zusammenhängender). Eigentlich musst du den Programmablauf mit den jeweils nächsthöheren Werten nochmals programmieren. Druck dir die Querverweisliste des Orginalprogramm aus, damit du einen Überblick der bereits verwendeten Bit und Bausteine erhälst. Dann eben gleich programmieren nur anstelle z.B. TB01, TB03 od. MB05, MB07 usw. Wichtig ist eigentlich nur das du zur Auswahl der Ausgänge dann aus MB08 die Merker 57,58 u. 59 benutzt.
Gruss