Autor Thema: Easy 822 und MDF 4  (Gelesen 4122 mal)

Offline bärchen

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Easy 822 und MDF 4
« am: Oktober 26, 2009, 07:16:20 Vormittag »
Ich habe hier eine Easy 822 und das MDF 4 jetzt hab ich das Programm soweit das
ich mit dem MDF 4 die SN der EAsy Steuern kann ich bekomme aber keine Rückmeldung im MFD dargestellt.
Kann mir jemand helfen

Gruß

bärchen

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Easy 822 und MDF 4
« Antwort #1 am: Oktober 26, 2009, 16:53:19 Nachmittag »
Hallo Bärchen,

ich habe mir dein Programm auf die schnelle mal angeschaut und folgende Fehler gefunden:
- Steuerungskonfiguration - CANMaster ist für easyNET nicht notwendig
- Bibliothek easynet_easy800.lib ist nicht notwendig
- der PUT Baustein in der easy braucht ein Taktsignal am Eingang T_
  ansonsten sendet dieser PUT Baustein nur 1x
- die Zuweisung der RN Signale im CoDeSys Programm sind falsch herum

falsch:
NET_1RN[1]:=FONTAENE_EIN_VISU_A;

richtig:
FONTAENE_EIN_VISU_A:=NET_1RN[1];

Danach sollten die SN / RN funktionieren.

Gruß Paul

Offline bärchen

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy 822 und MDF 4
« Antwort #2 am: Oktober 29, 2009, 18:44:20 Nachmittag »
Hallo Paul

Hab dank für deine Hilfe und die Info.
Kaum macht man es richtig funktioniert es ;)

Gruß

Bärchen

Offline bärchen

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy 822 und MDF 4
« Antwort #3 am: Februar 23, 2010, 08:30:05 Vormittag »
Hallo Zusammen

ich hab meine Steuerung soweit am Laufen :)
das einzigste was mir noch Probleme ist der Betriebsstundenzähler
der jetzt noch mit eingbaut werden soll.
Ich habe den in der Easy programmiert und wie kann ich den jetzt im MDF 4 anzeigen.
Vielleicht hat jemand eine Idee?

gruß

Jürgen