??? Hallo!
Folgende Meldung zeigt beim Anlegen der Betriebsspannung meine Easy 412-AC-RC an:
ERROR I2C
beim Betätigen einer Taste:
EEPROM ERROR
wer kann mir helfen?
Freu mich über Antwort! 8)
-
Hallo Herr Schulz! :'(
Leider ist das Gerät wohl defekt.
Bitte mit Ihrem Händler in Verbindung treten.
Die tauschen meistens auf Kulanz. ;)
mfG. Uwe Schröder
-
Guten Tag Herr Schulz
Leider hat Herr Schröder Recht: Ihr Gerät ist defekt. Der interne E²PROM und der Baustein in der externen Speicherkarte kommunizieren mit dem Mikrokontroller über einen I²C-Bus, somit sind die zwei Leitungen (Clock und Data) am Programmier-/Speicherkartenstecker vorhanden.
Ihre Fehlermeldung ist für einen Kurschluß zwischen Data und +5V oder Data und Clock typisch. Sehr wahrscheinlich liegt der Kurzschluß an der kleinen 6-poligen Buchse. Diese sollte ausgetauscht werden.
Beachten Sie bitte, daß an der Schnittstelle eine hohe Spannung vorhanden sein kann: 230V AC. Niemals die Kontakte berühren, solange beide Versorgungsleitungen, L und N nicht abgetrennt sind!
Herzliche Grüße
Horea-Stefan Culca