easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Mülli am März 13, 2008, 12:32:50 Nachmittag

Titel: Umschaltung Analogausgang
Beitrag von: Mülli am März 13, 2008, 12:32:50 Nachmittag
Wieder mal ein kleines Problem:

Ich habe 3 Easy 820 per Netzwerk verbunden.
Alles toll.
Jetzt möchte ich den Analogausgang über einen Datenbaustein ansteuern.
Die Schaltung funktioniert auch. In der Programmierung des Analogausganges finde ich jedoch keine Auswahlmöglichkeit für die 3 Analogausgänge (1QA1 , 2QA1 , 3QA1).Die Schaltung läuft momentan auf dem Teilnehner 1, ich würde jedoch den Ausgang von Teilnehmer 3 benötigen.

Vielen Dank
Titel: Re: Umschaltung Analogausgang
Beitrag von: Mr. Spok am März 13, 2008, 13:36:07 Nachmittag
Hallo Mülli,

da mußt Du mit PUT-Baustein die Werte ins Netz stellen (triggern nicht vergessen) und mit GET-Baustein in der entsprechenden Steuerung wieder "einlesen" und dann auf den AQ schreiben.

mfG Jan