Hallo
Ich möchte eine Ablaufsteuerung mit einem easy819-dc-rc realisieren. Wie kann ich ganz einfach einen Analogwert einlesen und eine Zeit steuern? Kann ich mit einem LS-Baustein den Wert in ein Merkerwort speichern und dann in einen Timer einspeisen?
Ich habe noch ein anderes Problem, zwar mit den Merkern: Obwohl der Merker gesetzt wurde, schaltet der Kontakt nicht. Wenn ich z.B Merker M96 nehme funktionierts ???
Gruss Ronny
-
Hallo,
Zu "Analogwerten" sind im Forum unter Download einige Beispiele.
Merker
Keine Doppelbelegung
Setzen und Rücksetzen gleichzeitig?
Wenn es nicht geht, Datei als Anlage bitte ins Forum stellen
mfg Jürgen
-
Hallo
Vielen Dank, den Fehler bei den Merkern hab nun gefunden. Ich habe ein Merkerwort benutzt, das den selben Speicherplatz benutzt wie die Merkerbits 1-32.
Gruss Ronny