Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: mike 187 am Februar 09, 2008, 14:39:30 Nachmittag
-
Hallo,
ich habe folgendes Problem: ich lege an einem Analogeingan einer easy819 einen wert zwischen 0-10V an, dieser Wert kommt von einem Messwandler der Marke Phönix. Messe ich die Ausgänge des Messwandlers, messe ich eben diese 0-10V, jedoch messe ich den + des Messwandler- Ausgang, gegen den - des Easy-EIngang, habe ich keinen Wert.
Nun die Frage: wie kann ich meiner easy beibringen das sie mir diesen Wert annimmt, er wird dann über eine Wertskalierung in eine Temperaturwert umgewandelt(dies Funktioniert schon)!?
-
Hallo Mike187,
hast du dem Messwandler richtig an die easy angeschloßen ? Der Ausgang des Messwandlers + kommt auf den analogen Eingang der easy800, z.B. I7 (IA1) oder I8 (IA2) oder I11 (IA3) oder I12 (IA4). Der - des Messwandlers wird mit den 0V der easy verbunden.
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Ja, richtig angeschlossen ist alles! Der+ Ausgang des Messwandlers liegt auf dem Analogeingang4 (I12) der Easy... ???
-
Hallo Mike,
ganz wichtig der letzte Satz von Knodelpa:
Der "-" vom Messwandler muss mit dem "-" der Easy verbunden sein ! bitte nochmal nachprüfen!
(Wenn keine Verbindung besteht hängt der "+" in der Luft, weil er kein Bezugspotential hat....)
Gruß
Jan
-
Vielen Dank, jetzt klappt s!!!
Tolles Forum!