Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: chris_1 am Mai 20, 2007, 12:34:08 Nachmittag

Titel: Analogausgang begrenzen
Beitrag von: chris_1 am Mai 20, 2007, 12:34:08 Nachmittag
Hallo zusammen!

Ich hab vor eineiger Zeit mal mit einer 820DC/RC eine Drezahlvorgabe für einen FU mittels Analogausgang realisiert. Hier kann ich den Antrieb mittels Schneller-Langsamer Tasten beschleunigen bzw verzögern.

Nun möchte ich aber den Analogausgang eimal auf 2 Volt und einmal auf 4 Volt begrenzen. Als Vorgabe stehen 2 Eingänge zur Verfügung.

Wie kann ich nun bei einem Wertebegrenzer die 10V, 4V und 2V auf den SH-Eingang legen ???

Gruß und besten Dank im Voraus

Christoph
Titel: Re: Analogausgang begrenzen
Beitrag von: Juergen am Mai 20, 2007, 18:50:09 Nachmittag
Hallo Christoph,

In dem Baustein Wertebegrenzung bei dem SH Wert ein  MW auswählen.

In verschiedenen  Datenbausteinen die möglichen Werte eingeben.
Als Ziel für alle Datenbausteine das gleiche MW wie im Baustein Wertebegrenzung SH angeben.

Je Wert ein Datenbaustein.

Zahlenwert für die Datenbausteine
 2V = 205
 4V = 410
10V = 1023


Die Datenbausteine mit den entsprechenden Eingängen Ansteuern.
Es darf nur ein Eingang gleichzeitig Aktiv sein.

Die Datenbausteine schreiben  dann den Wert  in das MW für den SH Wert.