Hallo zusammen,
wem es noch nicht bekannt war.
Mit dem ST der easyE4 ist es auch möglich indirekt auf Operanden zuzugreifen.
Beispiel:
MW10:= MW[MB20];
Gruß
-
Hallo Scorp,
nachdem das Testprogramm (siehe Anhang) funktioniert dürfte deine
Theorie bestätigt sein ;) allerdings nur auf Kosten der Lesbarkeit :'(
Weitere Info findest du in der easySoft 7 Hilfe -> ST Programmierung -> Array Operanden - Vordefinierte Felder
-
Hallo Scorp,
ja da hast du recht, mit der Möglichkeit der indirekten Adressierung sind wesentlich komplexere Projekte möglich.
In einer UF ist der Merker-Index jedoch auf 128 beschränkt da die Simulation(Steuerung???) sonst aussteigt.
siehe hier (https://easy-forum.net/index.php?topic=8078.0), eine Antwort seitens Eaton steht noch aus.
-
Hallo Scorp,
ich denke es ist nur als Kommentar möglich, den siehst du aber auch in der Auswahlliste und bei Mouse-over.
Gruß
-
Hallo Scorp,
wobei beim Ausdrucken der Querverweisliste die Kommentare ersichtlich sind ....
-
@Scorp,
da bin ich voll bei dir, die von dir aufgezeigte Lösung könnte möglicherweise im nachhinein
per suchen/ersetzen in die Doku einfließen, da gibt es sicher sehr leistungsfähige Editoren.
Eine Symbolische Adressierung bzw. generell eine Symbolik wäre schon eine tolle Sache,
das solltest du direkt in der Rubrik "Verbesserungsvorschläge" anbringen...