Autor Thema: Verhalten Skalierung / Display  (Gelesen 1993 mal)

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Verhalten Skalierung / Display
« am: April 02, 2012, 09:06:34 Vormittag »
Guten Morigen :)

Ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Skalierungsbausteine die den PT100 in eine Temperaturanzeige umwandeln:
I1 -> MW94
X1 -> 0
Y1 -> -50
X2 -> 1023
Y2 -> 200

Wenn ich jetzt in der Simulation -50°C am PT100 eingang einstelle, passiert korrekterweise folgendes:
QV -> MD10 -> -50

So, nun habe ich einen Baustein zur Anzeige der Temperatur. Doch wenn ich dort MD10 anzeigen lasse, erscheint dort -65535 .


Was mache ich falsch? Ich benutze easySoft-Pro V6.90 Build 5193. Das Programm läuft auf einer easy822-DC-TC mit einer easy406-DC-ME Erweiterung. Auf dem Gerät selbst habe ich das gleiche Problem.


Gruß,

Nico Blanke

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Verhalten Skalierung / Display
« Antwort #1 am: April 02, 2012, 09:30:15 Vormittag »
 ::) Hat sich erledigt. Lag an einer Überschneidung in der Merkermatrix ... Hab sowohl MD10/MD11 als auch MW 20/21 verwendet...und das geht natürlich nicht :|