Hallo, habe ein kleines Problem.
ich soll eine Pumpensteuerung programmieren und ist eigentlich so gesehen kein Prob. allerdings sind zwei Pumpen zu steuern. diese sollen abwechselnd laufen. Genauer gesagt, wenn die erste Pumpe gelaufen ist, soll beim erneuten Einschalten die zweite Pumpe anlaufen.
Hoffe jemand hat eine Idee, wie man so was einfach realisieren kann
-
Ist für eine 800'er - weiß nicht bei welchen steuerungen es sonst noch Merker mit negativen flanken gibt.
sonst müßte man halt noch ein zeitglied einbauen - damit beim einschalten die zuletzt aktive pumpe keinen impuls bekommt.
lg martin
-
nutze die 819 AC-RC
-
Hallo martin,
Beispiele für verschiedene Flankenauswertungen habe ich vor einiger Zeit unter Download bereitgestellt.
Hiermit ist bei allen Steuerungen eine + oder - Flanke möglich.
http://easy-forum.net/index.php?topic=657.0
mfg Jürgen