Hallo an die Gemeinde,
ich möchte nach Ablauf eines Sicheren Zeitrelais in der EASY Safety einen Text im Display anzeigen.
"Diskrepanzzeit abgelaufen".
Wie kann ich Sicheres Zeitrelais im unsicheren Schaltplan verwenden?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Eduard
-
Verdrahte den Kontakt des Zeitrelais auf einen QS. Dieser Kann im Standard-Schaltplan verwendet werden.
-
Hallo miteinander,
dies ist nicht nötig, da die easySoft Safety im Standardschaltplan den Diagnosebaustein hat.
Einfach mal den Baustein "DG" aufrufen/parametrieren und dann einen Ausgang mit der Textanzeige verknüpfen, fertig.
;)