easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Kahmui am Februar 23, 2023, 16:36:04 Nachmittag

Titel: Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: Kahmui am Februar 23, 2023, 16:36:04 Nachmittag
Guten Abend zusammen,

ich bräuchte ein wenig Hilfe für eine kleine Teststation. Ich selbst bin kein Programmierer und die ganzen Bausteine sind in der Masse recht nichtssagend für mich.
Daher bitte ich hier um Hilfe um eine Lösung für meine Anwendung zu erarbeiten!

Ich habe einen Abstandssensor der mir je nach Objektentfernung einen Analogwert von 0-10V liefert.

Ich möchte diesen Analogwert nun prozentual auf meinem Display anzeigen lassen, nachdem ich den Min- und Max-Wert des Analogsignals, abhängig von dem minimalen und maximalen Abstand vom Sensor zum Objekt definieren konnte.

Welche Bausteine muss ich hier nutzen? Für erste Lösungsansätze wäre ich euch sehr dankbar!

Grüße! :)
Titel: Antw:Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: weiss_nix am Februar 23, 2023, 16:51:25 Nachmittag
Hallo Kahmui,
... der LS wäre vmtl. die beste Option!

Gruß
Titel: Antw:Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: weiss_nix am Februar 23, 2023, 17:23:20 Nachmittag
Hallo Kahmui,
von welcher easy reden wir hier?
Ein kleines Beispiel ist schnell gezimmert  ;)
Gruß
Titel: Antw:Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: Kahmui am Februar 24, 2023, 07:29:26 Vormittag
Ich habe hier eine EASY-E4-12RC1. Danke schonmal!
Titel: Antw:Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: weiss_nix am Februar 24, 2023, 08:03:14 Vormittag
Beispiel:

Skaliert wird von Analogeingang 1
Wenn du nur die Anzeige brauchst reicht die Skalierung mit dem D-Baustein
solltest du aber damit weiter Arbeiten wollen dann ist der LS-Baustein eine einfache Lösung

Analog 1000 - 3000 wird zu 0 -100

Gruß
Titel: Antw:Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: Kahmui am Februar 24, 2023, 09:26:51 Vormittag
Okay wow... das ist ja doch einfacher als gedacht mit diesem Baustein. Und vor allem auch sehr gut nachvollziehbar. Ich danke dir vielmals und werde das Montag direkt mal austesten. Dann gibts ein Feedback dazu!
Titel: Antw:Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: Kahmui am Februar 24, 2023, 15:16:39 Nachmittag
Habe den Sensor heute schon erhalten und konnte alles soweit testen. Das Programm macht genau was es soll.

Nach Eingabe und Eingrenzung der Analogwerte konnte ich den Abstand von 0-300mm definieren und die Anzeige hat auch die 0 bis 100% angezeigt.

Jetzt noch eine abschließende Frage:
Sobald der Sensor etwas außerhalb des definierten Analogwertes ausspuckt, werden mir auf dem Display Pfeile angezeigt. Wie kann ich definieren, dass Werte über, bzw unterhalb eines Analogwertes nicht mit Pfeilen dargestellt werden, sondern die Anzeige bei 0% bzw. 100% bleibt? Und kann der bargraph invertiert werden?


Beste Grüße!
Titel: Antw:Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: weiss_nix am Februar 24, 2023, 16:29:19 Nachmittag
Hi,
ich hab dir das Bsp. angepasst. Die Pfeile kommen nur wenn du die Skalierung in der Displayanzeige machst!
Wenn du dich auf den Ausgang "QV" vom LS beziehst kommen die Pfeile nicht.

Die Invertierung kannst du mit einem 2. LS realisieren wenn du X1,Y1 oder X2,Y2 vertauscht. Lies dir hierzu bitte die Beschreibung vom LS durch.

Gruß
Titel: Antw:Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: Kahmui am Februar 28, 2023, 08:54:46 Vormittag
Guten Morgen weiss_nix,

vielen Dank für deine Hilfe und die Beispielprogramme. Den LS-Baustein habe ich mir nochmals genauer angeschaut und verstanden.
Es funktioniert alles so wie es soll!

Beste Grüße,
Kahmui
Titel: Antw:Füllstandauswertung mit Sensor Analogwert 0-10V
Beitrag von: weiss_nix am Februar 28, 2023, 18:56:54 Nachmittag
👍🏻 freut mich wenn's geholfen hat!

Gruß