easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: Scampy93 am Mai 21, 2013, 18:23:41 Nachmittag
-
Hallo, habe eine Frage , haben in 3 Wochen meine Zwischenprüfung und muss dafür eine Kleinsteuerung Programmieren.
Meine Frage ist nun wie ich an dem Gerät keine Stromstoßschaltung , Treppenhausschaltung und ein Notaus einprogrammiere.
Habe zwar die komplette anleitung aber daraus werde ich auch nicht Schlau.
Habe z.B
I1-----------[Q1] , wie stelle ich das jetz auf ein Stromstoßrelai um, da das ja nun nur mit einem normalen Ein / Aus Schalter funktioniert.
Und wie funktiniert das mit diesen Merkern , da Q2 nach 5 Sec anziehen soll und 5 sec nachdem Q1 abfaellt auch abfallen soll.
-
Hi Scampy,
3 Wochen und Du kennst Dich NULL aus? Hoppla...
Dann mal ran und die Lernlektionen:
http://trainingscenter.moeller.net/basics/easySoft/easy-soft.html
Unter "Spulenfunktion" kannst Du die Eigenschaften Deines Ausgangs festlegen.
Standard ist "Schütz". Da kannst Du es auf "Stromstoß" umstellen.
Gruß
Werner
-
Habe bis jetzt erst 1x auf dem Lehrgang mit einer Easy gearbeitet , in der Schule haben wir nur mit Logo gearbeitet aber das ist mir am Gerät zu kompliziert.
Habe es nun auch geschafft, :)