easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Rkey am März 07, 2008, 20:43:50 Nachmittag

Titel: Tiefgaragenbelüftung - need Help
Beitrag von: Rkey am März 07, 2008, 20:43:50 Nachmittag
Hey bin neu hier und bräuchte mal hilfe bei einer Aufgabe, weil ich nicht weiß wie man es Programmieren soll da ich ein Anfänger bin.
(Ich habe die Demo version von Easy-Soft 6)

Also die Aufgabe :

In einer Tiefgarage ist ein Abluftsystem mit drei großen Ventilatoren installiert. Je höher die Kohlendioxid Konzentration in der Tiefgarage, desto mehr Frischluft muss zugeführt werden Es sind drei CO2-Sensoren installiert.

Meldet nur ein Sensor einen erhöhten Gasanteil in der Luft , so schaltet Ventilator 1 ein.

Melden zwei Sensoren    "           "              "             "          , so schalten Ventilator 2 und 3 ein.

Melden drei Sensoren    "           "              "             "          , so schalten alle 3 Ventilatoren ein.


Habs probert aber funktioniert nicht so wie ich es haben wollte ..

Hier ein bild -  http://i28.tinypic.com/5b8z9u.jpg

Hoffe ihr könnt mir helfen und zeigt ein Bild wie des aussehen soll  ::)
Titel: Re: Tiefgaragenbelüftung - need Help
Beitrag von: Juergen am März 07, 2008, 21:46:59 Nachmittag
Hallo Rkey,

teste mal das Beispiel. PDF und Programm als Anlage

Gruß Jürgen
Titel: Re: Tiefgaragenbelüftung - need Help
Beitrag von: Rkey am März 07, 2008, 22:13:40 Nachmittag

Ich weiß nicht grade was du damit meinst :/
Titel: Re: Tiefgaragenbelüftung - need Help
Beitrag von: Juergen am März 07, 2008, 22:23:58 Nachmittag
Hallo Rkey

Klicke auf die zip Datei unten im letzen Beitrag . Da sind die Daten.
Dazu muß du dich mit Login anmelden.
Zip Datei runterladen und dann entpacken
Dann hast du eine Datei die du mit der Easy Demo öffnen kanst.
Auserdem eine PDF Datei die mit dem Adobe Reader geöfnet werden kann.

Gruß Jürgen
Titel: Re: Tiefgaragenbelüftung - need Help
Beitrag von: Rkey am März 08, 2008, 12:07:19 Nachmittag

Hey Danke es funktioniert  :)



Titel: Re: Tiefgaragenbelüftung - need Help
Beitrag von: Juergen.J am März 08, 2008, 23:39:10 Nachmittag
Hallo Rkey,
noch ein Tipp zum Einsatz in der Praxis. Wenn von 1 auf 2 Sensoren geschaltet wird, wird von Motor 1 auf Motor 2+3 umgeschaltet. Ich würde Motor 3 Anlaufverzögern, wegen des Einschaltstrom. Da es sich in diesem Fall sogar um Ventilatoren handelt würde ich sogar min. 10 Sek. verzögern weil der Luftwiderstand sich quatratisch zur Drehzahl erhöht und somit auch längerer der Einschaltstrom ansteht.
Gruss Jürgen