Hallo,
ich möchte eine Anwendung realisieren und muß da mit Lichtschranken arbeiten. Das System soll SIL 2 entsprechen. Ist das mit einer Easy Safety möglich? Und wenn ja, hat jemand vielleicht einen konkreten Vorschlag parat bezüglich einer einstrahligen, Einwege- Lichtschranke (Sender und Empfänger)? Vielen Dank!
-
Hallo Ropeway
Hab dir mal die Funktionsblöcke für die Easy-Saftey angehängt da müsste was dabei sein für dich
Link zur Demosoftware
http://www.trainingscenter.moeller.net/software/easysoftsafety.html
Hier noch der Link für den Grundkurs zur Saftey
http://www.trainingscenter.moeller.net/basics/easySoft-Safety.html