Autor Thema: Analogeingang soll früher schalten  (Gelesen 3279 mal)

Offline Simon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Analogeingang soll früher schalten
« am: Oktober 31, 2006, 09:54:13 Vormittag »
Hallo zusammen,

Ich bin gerade dabei einen Prüfstand aufzubauen und habe folgendes Proble.

Ich benutze ein easy 820-DC-RC und eine MFD CP8-NT und ein MFD 80-B.

Ich möchte einen Druckaufnehmer benutzen der eine Ausgangsspannung von 5V hat. Die Easy reagiert aber erst bei  7-8V und zeigt mir dann schlagartig 80 bar an. Ich habe den Analogeingang I7 benutzt. Was kann ich machen das dieser Eingang schon früher reagiert.

Danke für eure Hilfe

Mit freundlichen Grüßen
Simon

Offline Urs

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 106
  • I read easy-Forum.net
Re: Analogeingang soll früher schalten
« Antwort #1 am: Oktober 31, 2006, 13:01:59 Nachmittag »
Hallo Simon

Du hast nicht geschrieben was Du bis anhin mit I7 gemacht hast.

Du müsstest I7 auf einen Werteskalierungsbaustein geben und in diesem LS- Baustein dann die ankommenden 0...5V auf die gewünschte Anzeige skalieren.

Die Auflösung wird allerdings nicht sehr fein sein.

Easy wandelt 0...10V vom Eingang in 0...1024 Inkremente und wenn Du mit deinem Geber nur die Hälfte davon ausnützt hast Du für 0...5V eben nur 512 Inkremente zur Verfügung.

Viel Spass

Gruss

Urs

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Analogeingang soll früher schalten
« Antwort #2 am: Oktober 31, 2006, 17:34:59 Nachmittag »
Hallo Simon

Hast du einen Druckaufnehmer mit einem Analogausgang ??? Wenn ja, welches Signalliefer der Geber ???

Hast du einen Druckaufnehmer, der ein digitales Ausgangssignal liefert ???

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Analogeingang soll früher schalten
« Antwort #3 am: Oktober 31, 2006, 22:14:10 Nachmittag »
Hallo Simon
Ich gehe davon aus, Du bringst ein analoges Signal. Du musst die Spannung von 0-5V im Analogwertvergleicher A  abfragen. Ich habe dier ein Beispiel angehängt. Deine 0-5V, die einen digitalen Wert von 0-512 erzeugen, werden mit einem Konstantwert von 250 verglichen. Das heisst, der Ausgang Q0 schaltet, wenn die Spannung etwa 2,5V aufweist. Mit der Änderung des Konstantwertes I2, kannst Du den Schaltpunkt beliebig verschieben. Die Hysterese HYvon 5 verhindert ein Pendeln. Das heisst, Ein bei 250, Aus bei 245.

Siehe auch:
http://easy-forum.net/index.php?topic=1796.msg7573;topicseen#msg7573

Viel Erfolg
KressSwiss
« Letzte Änderung: November 01, 2006, 10:30:01 Vormittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Simon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Analogeingang soll früher schalten
« Antwort #4 am: November 02, 2006, 07:57:20 Vormittag »
Vielen Dank an alle zusammen.

Ich habe den Vorschlag von KressSwiss umgesetzt und es funktioniert.

Mit freundlichen grüßen
Simon

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Analogeingang soll früher schalten
« Antwort #5 am: November 02, 2006, 22:19:08 Nachmittag »
Hallo Simon

Ich würde den Analogwert vor der Verabeitung mit dem Analogvergleicher A mit der Wertskalierung LS skalieren. Damit kann man de Werte des Analogeingangs (Bei dir 0 bis 512) in den entsprechenden Druck umrechnen. Dann kann man bei der Weiterararbeitung mit den Druck rechnen und muss nicht abstrakte Werte eingeben.

Einzugebende Werte bei LS:
X1 -> 0 (Wert für 0 Volt)
Y1 -> Druck bei 0 Volt
X2 -> 512 (Wert für 5 Volt)
Y2 -> Druck bei 5 Volt

Martin
« Letzte Änderung: November 02, 2006, 22:20:51 Nachmittag von Martin_ »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.