Autor Thema: Analogeingang 0.2-4.5V  (Gelesen 3144 mal)

Offline lidel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 36
Analogeingang 0.2-4.5V
« am: Mai 08, 2007, 10:43:12 Vormittag »
Hallo
Ich muss mein erstes Easy 500er programieren mit einem Druckdifferenzmessumformer 0.2-4.7V.
Ist dies überhaupt möglich?

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Analogeingang 0.2-4.5V
« Antwort #1 am: Mai 08, 2007, 11:56:59 Vormittag »
Hallo,

mehr Infos zu deinem Projekt wären von Vorteil.

Was willst du genau machen?
Welche 500er Easy?

Gruß
Micky

Bimbo

  • Gast
Re: Analogeingang 0.2-4.5V
« Antwort #2 am: Mai 08, 2007, 12:37:58 Nachmittag »
Ohne Meßumformer leidet halt die Auflösung!

Offline lidel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 36
Re: Analogeingang 0.2-4.5V
« Antwort #3 am: Mai 08, 2007, 15:42:32 Nachmittag »
Hi
Ich habe ein Easy 512-DC-RC und möchte mit diesem eine Pumpensteuerung realisieren.
Den Differenzdruckmessumformer brauche ich für die Niveaumessung. Ich habe schon Differenzdruckmessumformer 0-10V gefunden aber diese kosten ca. 210 CHF und solche mit 0.2-4.5V ca. 40 CHF.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Analogeingang 0.2-4.5V
« Antwort #4 am: Mai 08, 2007, 17:00:56 Nachmittag »
Hallo zusammen,

der Analog Eingang Arbeitet von 0-10V das ergibt einen Zahlenwert von 0-1023
Easy kann in 0,1V Schritten auswerten.
So können  mit dem Vergleichern eben nur Schaltpunkte von 0,2 bis 4,5 Volt ausgewertet werden. Für einen Füllstand kann das Reichen.
Einfach Testen und bei dem Richtigen Schaltpunkt die Werte ablesen.
Die Einstellung kann im Baustein Analogwertevergleicher/Schwellwertschalter gemacht werden.

Eine genaue Anzeige ist so nicht möglich.
Es sind 16 Bausteine D Textanzeige vorhanden.
Hier könnten Meldetexte wie 0%, 50%   angezeigt werden, nur ist die Anzahl begrenzt.

Auch eine Anzeige Min., Max. oder Alarm ist möglich.


Rechnung für Schaltpunkte
0,2V = 0 %    Zahlenwert ~20
4,5 V =100% Zahlenwert ~ 461

Siehe Bild Ablesen vom Zahlenwert 461 bei 4,5 V in der Simulation

« Letzte Änderung: Mai 08, 2007, 20:18:50 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline lidel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 36
Re: Analogeingang 0.2-4.5V
« Antwort #5 am: Mai 10, 2007, 07:23:10 Vormittag »
Hallo zusammen
Danke Euch für die Tipps und werde sie aus probieren.
Wünsche Euch einen schönen Tag.

Bimbo

  • Gast
Re: Analogeingang 0.2-4.5V
« Antwort #6 am: Mai 11, 2007, 12:30:59 Nachmittag »
@ juergen:

So Schlimm nu auch wieder nicht, bei 1023 Schritten sind wir besserals 0,01V!!

Das mit den 0,1V war bei 400/600er :D