easy-forum
Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: itsmemp am August 20, 2010, 01:49:31 Vormittag
-
Hallo !
Ich bin neu hier und habe ein Problem
Ich möchte eine Gartenbewässerung bauen und mir steht eine easy 412 DC zur verfügung.
Ich habe mir gedacht das ich mit der easy 4 Magnetventile über Relais ansteuere und zwar so das ich mit einem Hand/Automatik Schalter oder Taster die Anlage starte und das erste Magnetventil für 30 min. anspringt.Nach den 30 min.wenn Magnetventil 1 sich abschaltet soll das 2 Magnetventil für 30 min. anspringen .Nach den 30 min.wenn Magnetventil 2 sich abschaltet soll das 3 Magnetventil für 30 min. anspringen .Nach den 30 min.wenn Magnetventil 3 sich abschaltet soll das 4 Magnetventil für 30 min. anspringen .Nach den 30 min.wenn Magnetventil 4 sich abschaltet soll sich die ganze Anlage abschalten. Schön wäre es auch wenn man eine Automatik/ Hand Schaltung für die schaltung einzelner Magnetventile mit einsetzen kann.
Ich habe nur die Möglichkeit alles mit der Hand in die easy einzugeben und von Schaltungen habe ich noch keine Ahnung
Wer kann mir da ein Programm schreiben oder
WER KANN MIR DA HELFEN ?
Vielen Dank schon mal im vorraus
-
Hallo itsmemp
nachfolgend ist ein Programm aus alten Zeiten das für Deine Aufgabe die Lösung sein könnte.
Es handelt sich um ein 4 Bit-Schieberegister ( d.h. beim Start sind alle Ausgänge Aus ; dann erfolgt bei Autom. 1Ausg. aus 4 ) Wird beim Autom.betr. auf AUS geschaltet wird alles auf "0" gesetzt.
I1 ist als Hand/ Automatik konzeptiert ( AUS= Hand; EIN Automatik)
I2 ist bei Hand für Ausgang 1
I3 ist bei Hand für Ausgang 2
I4 ist bei Hand für Ausgang 3
I5 ist bei Hand für Ausgang 4
T1 ist der Taktgeber; hier wird die halbe Einschaltdauer eingestellt. ( z.Zt. 5sec )
Viel Erfolg beim Testen.
Gruss Kurt
-
Moin Kurt
Mit welchem Programm muß ich mir die entpackte Datei anzeigen lassen?
-
Hallo itsmemp,
zur Anzeige der entpackten Datei brauchst du die EasySoft. Falls du diese nicht hast kannst du dir hier http://www.trainingscenter.moeller.net/software/easysoft.html
die Demoversion herunterladen.
Gruss
Jürgen
-
Hi itsmemp
das Programm von KurtH ist für eine Easy400er die lässt sich mit der Easy soft Demo nicht öffnen
hab dir mal was gebastelt und als pdf abgehängt
mfg dk
-
Danke D.K.
Das sieht sehr gut aus
Habe noch mal eine Frage:
eigentlich müsste ich noch mehr Magnetventile(insgesamt sind es 10) ansteuern habe auch noch einige easy`s liegen. Kann man den Ablauf mehrer Ventile über die easy`s verknüpfen ohne irgend welche Daten- oder Verbindungsleitungen zu benutzen?
Z.B. das der letzte Ausgang der ersten easy nicht ein Ventil ansteuert sondern der nächsten easy ein Signal zum starten für die nächste Ventilablauffolge gibt
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
Und wie hat dann solch ein Programm auszusehen
Gruß itsmemp
-
Halo itsmemp
nachfolged das Programm für eine easy512-DC-RC .
nun zu Deinen Fragen. mit der Easy lässt sich vieles realisieren, welche Type stehen Dir noch zur Verfügung?
Gruss Kurt
-
Hallo Kurt
Es sind insgesamt 4 easy 412 DC die mir noch zur verfügung stehen
Gruß itsmemp
-
hi kurth
Es ist möglich mehrere easy´s zu verwenden du kannst z.B. in alle das selbe Programm ein spielen
in meinen Beispiel muss du dann in C6 den wert 11 eingeben und die Eingänge der easy parallel schalten und die C1-C5 fortlaufen durch Nummerieren das soll heißen:
Easy 1 Easy 2 Easy 3
C1=1 C1=5 C1=9
C2=2 C2=6 C2=10
C3=3 C3=7 C3=11
C4=4 C4=8 C4=12(Reserve)
C5=5 C5=9 C5=13(Reserve)
Und in Easy 1 bis 3 alle C6=11
ich hoffe das du weist was ich meine
am schnellsten ginge das kopieren von easy zu easy mit einer Speichererweiterung wo du das Programm drauf speicherst und dan in die anderen easy´s kopierst
mfg dk
-
Hallo DK
Ich werde es mal ausprobieren und dann melde ich mich mal wieder
kann ein Weilchen dauern aber trotzdem erst mal besten Dank für die Bemühungen
Gruß itsmemp
-
Hallo DK
Wenn ich das so mache wie Du es beschrieben hast ist es dann so das jedes Magnetventil nacheinander anspringt und sich nach 30 min wieder abstellt oder fängt dann jede easy gleichzeitig an die Ventile an und abzuschalten?
-
Hi
jedes Ventil wir nacheinander Angesteuert d.h. das die ganze Prozedur dauert ca. 5stunden
mfg dk
-
Hallo Leute
Alles funktioniert einwandfrei
Deshalb wollte ich mich bei allen bedanken
Danke an alle
Gruß itsmemp