Autor Thema: USB->Seriell Adapterleitung Verbindung klappt nicht Easy 512-AC-RC Win7  (Gelesen 4416 mal)

Offline knolle

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Hallo Gemeinde,
ich hoffe ich bin hier als Neuling im richtigen Forum gelandet.
Ich habe folgendes Problem : ich muß in eine vorhandene Klöckner-Moeller Easy eine neue Software übertragen. Da mein Netbook keinen seriellen Anschluss hat habe ich ein USB->Seriell Adapterleitung bekommen, diese hat wohl einen Prolific 2303 Chipsatz.
Einen passen Treiber für Windows 7 habe ich auch geladen, aber es kommt ums verrecken keine Komunikation zustande. Alle Com-Ports sind abgestimmt, es ist auch kein Fehler im GeräteManager zu sehen.

Kennt sich hier jemand aus der mich in die richtige Richtung schubsen könnte ?

Danke und schöne Ostern
knolle

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: USB->Seriell Adapterleitung Verbindung klappt nicht Easy 512-AC-RC Win7
« Antwort #1 am: April 04, 2010, 08:11:23 Vormittag »
Hallo knolle,

leider funktionieren nicht alle USB Adapter bei der Easy,einer der geht ist der von Lindy.
Es besteht aber auch die möglichkeit das neue Übertragungskabel von Moeller zu
verwenden,das hat einen USB Anschluss.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline nawaschi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Re: USB->Seriell Adapterleitung Verbindung klappt nicht Easy 512-AC-RC Win7
« Antwort #2 am: April 04, 2010, 09:36:07 Vormittag »
Hallo knolle,

ich benutze den DIGITUS-USB-SERIELL-ADAPTER (Best.-Nr.: 971791 - 62) von Conrad, ohne Probleme, auch unter Win7!!!!

Ich wünsche frohe Ostern

Holger