Hallo Easy Forum,
ich möchte die Eingänge vom NET1 in dem Gerät NET2 oder NET3 abfragen, bei der EASY 800 funktionierte es immer.
Gibt es einen Befehl, damit man in einen Netzwerk die Eingänge I1-I8 zum NET2 Byte Weise zur Verfügung stellt?
Sonst müsste man es in 8 Netzwerken machen, oder?
Schönen Tag
Wilhelm
-
Hallo Wilhelm,
ich denke am einfachsten wird es sein wenn du eine "UF" verwendest womit du 8 Bit auf ein Byte packen kannst...
ein möglicher Code könnte so aussehen...
for MD16 := 1 to 8 do
M[MD16] := I[MD16];
end_for;
QA01 := MB01;
-
... habe zu dem Thema mal eine Anwenderfunktion (https://easy-forum.net/index.php?topic=8135.msg34427#msg34427) erstellt ...