easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: joschi1973 am Januar 12, 2008, 17:22:37 Nachmittag
-
Hi,brauche eure hilfe,ich möchte mit MFD Titan verschiedene Teile zählen (Ausschußteile)!Jedesmal wenn von einer Lichtschranke ein Signal kommt 1,2,3,4,5....usw möchte ich auf dem Display es angezeigt bekommen und möchte es auch reseten können das er bei 0 wieder anfängt.Und bei jedem eingangssignal müsste ich Ausgang Q1 für eine gewisse zeit geschaltet haben am besten über Zeitrelai einstellbar.Habe schon als probiert aber klappt nicht.Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank Jörg
-
Hallo Jörg,
im Anhang ein kleines Programm.
Die Lichtschranke an I01 und I02 zum Zurücksetzen des Zählers.
Wert des Zeitrelaise wird mit den Pfeiltasten, OK und ESC verändert.
Gruß
Micky
-
Hallo zusammen,
da war jemand schneller >:(
Hier meine Lösung mit den Eingängen I1 und I2
Gruß Jürgen
-
Genau das was ich gesucht hab. :D :D :D
Vielen,vielen dank
-
Genau das was ich gesucht hab. :D :D :D
Vielen,vielen dank
Hi,hab mich verkehrt ausgedrückt,Ausgang Q1 möchte ich erst nach einer gewissen zeit geschaltet haben (Ansprechverzögert) und nach einer gewissen soll er wieder Abschalten!
Vielen Dank
-
Hallo Jürgen
Dein Programm kann nicht geöffnet werden. Das von Micky hngehen schon.
Gruss
Hermann
-
Hi,ich konnte alle beide öffnen,bei mir ging es.
-
Eigenartig..........
Habe das Programm Von Jürgen erweitert, dass der Q1 verzögert Ein- und Ausschaltet. Das Zeitrelais ist nun auf Ein- und Ausschaltverzögert eingestellt. Ein auf 2 Sekunden, Aus auf 4 Sekunden. Die Einschaltverzögerung kann eingestellt werden, die Ausschaltverzögerung ist fix und kann nur im Programm geändert werden.
Gruss Hermann
-
Perfekt,vielen dank
Gruß Jörg
-
Hallo Jörg,
habe das Programm erweiter, jetzt kannst du beide Zeiten änder.
Gruß
Micky