Hallo, habe da eine Frage?
Erstelle zum ersten mal einen Schaltplan für eine easy719.
Mir ist bekannt, das in eine Zeile 3 Kontake und eine Spule gezeichnet werden können.
Wie geht man vor, wenn die Anzahl der Kontake aber höher sind ?
Ich habe als Einschaltbedingung viele in reihe bzw. parallel liegende Kontakte.
Einfach hinter und untereinander zeichnen, ohne an den Spulenplatz zu kommen, daß
funktioniert so ja nicht. Oder muß für jede Zeile ein Merker geschrieben werden?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Mfg
-
Hallo E-Team,
du musst in deinem Fall jede Zeile mit einer Spule abschliessen ( in deinem Fall einen Merker) und diesen Merker in der nächsten Zeile mitverwenden, bei einer Undverknüpfung.
Bei einer Oderverknüpfung kannst du beliebig viele Paralel schalten.
Habe da mal ein Beispiel.
Gruß veltins54
-
Hallo veltins54,
vielen Dank für Deine fixe Antwort.
Ich dachte, es gibt da einen anderen weg ohne am Ende der Zeile einen Merker setzen zu müssen.
Mfg das E-Team
-
Hallo E-Team,
nein eine andere möglichkeit gibt es bei dieser Steuerung nicht.
Gruß veltins54
-
Hallo Horst,
so kenn ich deine Beiträge. ;D
Ich für meinen Teil möchte dazu nur sagen, mir ist die positive Logig lieber. Klar ist deine Feststellung nicht von der Hand zuweisen, man kommt aber als gelegentlicher Anwender damit aber auch mal leicht ins schleudern. Was ja schon eine Verbesserung ist, das gegenüber der ersten Verundung mit bis zu 4 Zyklen bei der zweiten nur 2 Zyklen (und dies immer) benötigt werden. In den meisten Anwendungsfällen sollte dies auch keine Rolle spielen. Wenn allerdings die Merker knapp werden ist deine 3. Lösung natürlich (auch ohne Merkerproblem) die beste. Aber wie geschrieben, für mich ist die Variante 2 die verständlichere.
Gruss
Jürgen ;)
-
Hallo Horst,
ich halte mich einfach nur an dein Motto und meinen Horizont. ;D Ich muss zugeben bei der Programmierung einer 800-er oder einer MFD habe ich schon so manche Zyklusschliefe einbauen müssen. Mit deiner Denkweise und Kenntnis der Binärenwelt hätte ich mir da wahrscheinlich leichter getan und habe auch schon so manche Anregung aus dem Forum zur Anwendung gebracht. Deshalb möchte ich hier einmal zum Ausdruck bringen, gut das es solche hilfsbereiten, nicht egoistischen Typen wie dich und noch mehr hier nicht genannte gibt. Schade das eigentlich viele sich eine Hilfe hier abholen aber keine Rückmeldung über den Erfolg oder auch Misserfolg geben.
Gruss
Jürgen
-
Hallo horst,
auch Dir vielen Dank für Deine Beiträge.
Man lernt hier nicht aus.
Doch nach dem mein erstes Startproblem hilfreich geklärt wurde,
kommt mein nächstes hinzu.
Nach dem meine 80 Programmzeilen geschrieben und in der Simmulation getestet wurden,
wollte ich sie in die easy 719-AC-RC mit Erweiterung 618-AC-RE übertragen.
Doch dies will nicht klappen.
Die Seriennummer der 719 fängt mit 3-xxxxxxxxxx an.
Bei der Konfigeration der 719 gab es aber nur 1- xxxxxxxxx, oder 10-xxxxxxxxx zur Auswahl.
Ich habe die 1-xxxxxxxx gewählt.
Schnittstellen habe ich nur Com 1 und Com 4 , in der Easy 6.0 Pro zur Auswahl und beide habe ich schon ohne Erfolg getestet.
Ich bekomme keine Verbindung zur Easy.
Habt Ihr eine Idee? ???
Mfg das E-Team
-
Hallo E-Team
Welches Programmierkabel verwendet Ihr? USB oder sub-d 9 polig?
Zum USB Kabel gehört eine Treibersoftware. Ist diese installiert?
Gruss
KressSwiss
-
Hi KressSwiss,
Ich benutze ein 9 poliges sub-d Programmierkabel.
Mfg das E-Team
-
Hallo horst,
Problem hat sich geklärt.
Der Anschluß von der 719 ist defekt.
Mit einer anderen, gleiche Versionsnummer funktioniert die Verbindung.
Mfg das E-Team