easy-forum
Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: Kapello am Juni 07, 2005, 21:43:51 Nachmittag
-
Hallo liebe Moeller Tüftler,
ich bin damit beschäftigt eine Motorsteuerung zu bauen. In dem Steuerschrank wo auch die Motoren angeklemmt sind arbeite ich mit einer Easy 819-DC-RCX + Erweiterung 618-DC-RE als Net ID 1, in einem abgesetztem Bedienteil wo sämtliche Start und Stoptaster eingebaut sind arbeite ich mit einem MFD-80-B + CP8-NT + R16 als Net ID 2.
Alle Start (5) und Stopptaster (5) sind auf jeweils einen Eingang des^MFD aufgelegt.
Ich bekomme sie allerdings im Schaltschrank an NET ID 1 nicht verarbeitet !
Ferner soll der Stopbefehl für 3sek. gedrückt bleiben bevor eine Reaktion eintritt !
Wer kann mir helfen, oder hat eine ähnliche Applikation entworfen
Vieln Dank schon jetzt für eure schnelle Hilfe
Gruss Marco
-
Hallo Marco,
ist z.B ein Starttaster am MFD auf I01 aufgelegt und ein Stopptaster auf I02 aufgelegt werden diese in der EASY800 ganz einfach mit folgender Syntax abgefragt:
- statt I01 gibst du im Schaltplan 2I01 an
- statt I02 gibst du 2I02 an
Eine Verzögerung kannst du recht einfach mit einem Timer erreichen.
Beispiel:
!-[2I01]------------------------------[SQ1
!-[2I02]------------------------------[T01
!-[T01Q1]----------------------------[RQ1
Damit dies alles funktioniert muss das Netzwerk zuerst mal in Betrieb gesetzt werden (über Teilnehmer 1 Konfig NET).
Falls nötig melde dich nochmal.
:) ;) :D