hi leute.
hab mal ne frage.
die ganzen treppenhausschaltungen was man hier und im internet findet stellen für mich ein problem dar. und zwar, wenn ich zb taste läuft eine zeit von zb 2 mins ab. wenn ich aber schon nach zb 10sec wieder taste, ist das licht wieder aus. gibts da nicht sowas wie eine sperre, dass das licht wirklich 2 mins rennt oder gibts gar eine nachtast funktion. dass zb wenn ich nach 30sec nochmal taste die zeit wieder bei 2 mins anfängt zu zählen? würde dann noch gerne so programmieren, dass wenn ich 2 sec taste es auf dauerlicht umschaltet. hänge aber leider total am ersten problem.
vl wisst ihr ja, obs da einen trick gibt. hoffe ihr könnt helfen.
danke schonmal
schönes wochenende wünscht euch sackbauer
-
Hallo sackbauer13,
im Beispiel mal eine Variante die Nachtastbar ist.
Gruß veltins54
-
hi veltins54
was muss ich machen, wenn ich eine 819er easy hab? da find ich das zeitmodul nicht mit triggerfunktion
trotzdem danke. super schnelle antwort
-
Hallo sackbauer,
dort ist es dir Rückfallverzögerung mit Retriggerfunktion.
welche Softwareversion verwendest du.
Gruß veltins54
-
hi leute. habs endlich geschafft. die ist nachtastbar, und mit dauerschaltfunktion. ich bin so glücklich, dass ich das jetzt geschafft hab. ihr denkt euch wahrscheinlich, was ich fürn vogel hab. aber ich hab mit solchen steuerungen null ahnung und auf einmal hab ichs geschafft. habs sogar hochgeladen damit ihr es euch anschauen könnt, falls es euch interessiert.
jedenfalls ein super forum. schönen sonntag abend noch!!
mfg sackbauer
-
Hallo sackbauer,
hier mal ein beispiel für eine 819er.
Gruß veltins54
-
danke veltins54
eine frage habe ich aber noch. könnte der m20 merker von meiner schaltung oder irgendwas meinen t21 zurückstellen, wenn ich auf dauerlicht schalte? weil das stört mich irgendwie, wenn ich die dauerlicht funktion einschalte und dann wieder abschalte und warten muss, bis der t21 seine zeit abgelassen hat.
-
habe es schon geschafft. habe ja nur mit m20 das t21 mit rücksetzfunktion einsetzen müssen. trotzdem danke
-
Hallo sackbauer,
versuche es mal damit.
Gruß veltins54
-
habs sogar hochgeladen damit ihr es euch anschauen könnt, falls es euch interessiert.
Hi Sackbauer
Schön dass Du es geschafft hast. Ein gutes Gefühl, wenn man etwas zum laufen bringt, das zuvor Probleme bereitet hat. Ich kenne das.
Ich habe mir Dein Programm angesehen. Ich vermisse da aber Operandenkommentare und Haftnotitzen. Somit ist der Aufwand, ein fremdentwickeltes Programm zu verstehen gross.
Ein guter Programmierer investiert in die Programmdokumentation oft mehr Zeit als für das Programm selber. Und Zeit ist Geld. Doch schlussendlich lohnt es sich, denn oft sieht der Programmentwickler, der nach längerer Zeit eine Änderung machen muss selber nicht mehr durch.
Ich wünsche Dir weiterhin viel freude und Erfolg mit der Easy.........
KressSwiss
-
hi KressSwiss
habe deine antwort für richtig empfunden. is ja klar. bin ich ja auch glücklicher wenn mir das einer beschriftet und erklärt. das habe ich jetzt gemacht. leider weiß ich nicht wirklich wie man das richtig beschriften soll aber schau es dir jetzt mal an. bin für beschwerden jeglicher art zur verfügung und bin nicht zu faul zum dazulernen. überhaupt nicht. man kann nie genug wissen.
danke für die aufmerksamkeit, hoffe es passt jetzt.
lg sackbauer
-
.....leider weiß ich nicht wirklich wie man das richtig beschriften soll
Hallo Sackbauer
Genau richtig gemacht. Tolle Arbeit. Ich sehe, Du bist bereits ein Profi ;D
Was noch wichtig zu wissen ist. Die Beschtiftungen werden nicht in die Steuerung übertragen. Wird ein Transfer von der Steuerung auf den PC gemacht erscheinen sie nicht. Sie sind nur in der Software ersichtlich. Darum ist es wichtig, dass das Quellenprogramm gut archiviert wird.
Gruss
KressSwiss
-
ah gut zu wissen. dankeschön. das habe ich nicht gewusst. danke